    Mul on vaja kasvõi ajutiselt testimiseks saada pinge 30v-0-30v. Sellist trafot käepärast pole, aga on saada kaks identset 30V-0 toroid trafot. Kas saab nendega toimetada ja mida peaks ühendustes jälgima?

    #2
    Teed lihtsalt kaks eraldi toidet ja paned keskelt kokku, ei midagi keerulist.

    Comment


      #3
      Või kui koormused on võrdsed, kasutad ühe trafoga kahekordistava alaldi skeemi.
      Head susserdamist !

      Comment


        #4
        AC ? DC ?
        AC jaoks ühenda sekundaar mähised jadasse ja ühenduskoht ongi 0V


        30V AC annab 41 V DC
        Vdc=Vac x 1,414 - (n x Vd)
        n x Vd on alaldus dioddide arv korda dioodi pinge

        30V dc jaoks peaks AC olema 22V
        http://hparchive.com/
        https://worldradiohistory.com/index.htm

        Comment


          #5
          Nii ma arvasingi. AC on 30V. Tänan.

          Comment


            #6
            Toroidil on tavaliselt üsna suur ava keskel.
            Kui kerida sealt läbi mõni keerd saab mõõta palju pinget keeru kohta tuleb.
            Võimalik et mahub ka teine 30 V mähis lisaks.

            Comment


              #7
              Mõte on hea. Kui aga 2 300W trafot annavad kokku 600W, siis pigem kasutaks suuremat võimsust uue toite ehitusel. Teine küsimus on uue mähise traadi läbimõõt, mis peaks vist olema identne omasolevaga.

              Comment


                #8
                ma veidi kommenteerin siin toodud "ümbernurga" lahendusi.

                kordistaja puhul võivad õlad ikkagi tugevalt vastatitkku kõikuda, sest kunagi ei saa olla mõlemad võrdse koormusega. eeldaks koormusena konstantse väärtusega takistit vms. ja sedasi võib kumbki õlg kõikuda 0..60V vahemikus.

                ise torroidile juurde kerides võib ka 10% ulatuses petta saada, kuna ei ole teada eelnev keerdude arv. lisaks pealmine kiht tuleb suurema diameetriga ja seetõttu suurema sisendtakistusega. ehk ikkagi jääb osaline õlgade erinevus ja max koguvõimsus on väiksem kui kahe eraldi trafoga.

                Comment


                  #9
                  Esmalt postitatud urmas78 poolt Vaata postitust
                  Teed lihtsalt kaks eraldi toidet ja paned keskelt kokku, ei midagi keerulist.
                  selliseid vidinaid isegi müüakse (epoksiidi valatud paaritatud trafod ← sest eraldi tootmine on kiirem ja täpsem kui keskelt väjavõttega oleks)

                  ... e. , siis primaarmähised paralleelselt ja sekundaarsed järjestikku (jadamisi) - parem oleks kui samas faasis - saab määrata kui jadas ühendatud sekundaarmähiste otstel on 2x pinge võrreldes ühest otsast keskele

                  Comment

                  Working...
                  X