    Hakkas teine ära väsima aga üldjoontes töötas, sai siis üks väsinud lüüt ära vahetatud mingis 5V ahelas ja nüüd käib nagu uus, aga ainult keypadi pealt, remote otsad ei toimi sest asi on omale tehase seaded mällu võtnud ja kui proovida neid muuta annab fataalse errori EPr mis ei lähe muidu ära kui vool välja ja arvab et eeprom on surnud ja tuleb välja vahetada. Kuigi ma kahtlen et midagi füüsiliselt katki on, pigem ehk konkreetse toiteahela lühistamine enne kui kõik teised päris nulli olid vajunud, ajas midagi lolliks.
    Et kas annab sellisele asjale mingit master resetti teha et ta kõik oma vead ära unustaks või mis muu lahendus võiks olla?
    Mudeli nimi on U20N0K4, manual kah:
    https://www.gepowercontrols.com/ex/resources/literature_library/product_brochures/downloads/VAT20_Manual_English_ed01-04.pdf

    V
    õib ka pakkuda kust uut tellida saaks, esimese hooga ei leidnud.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    #2
    Vs: VAT20 sagedusmuunduri mälukaotus

    GENERAL ELECTRIC peaks saama Viru Elektrikaubandusest.
    Tundub, et 0,4 kW pole neil läbi käinud aga 0,75 kW oli täitsa hinnakirjas olemas.