Kas on olemas regulatsioon elektri piirväärtuste kohta, st kui suurt protsenti ülepinget peavad elektriseadmed taluma? Konkreetselt alalisvool, nimipinge 24V.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Kas on olemas regulatsioon elektriliste piirväärtuste kohta?
Collapse
X
-
Seadme manualis on kirjas piirid. Näiteks 12V. Kui räägime arvutist siis arvuti vajab 12V üpris täpset, +-0,5V näiteks. Autos on 12V aga +-2V täitsa norm, aku laadmiisel läheb pinge 14V või rohkemgi ja tühja aku puhul pole 10V midagi erilist. Seega arvutit otse auto aku külge ei saa panna tööle, sest autos pinge kõigub rohkem kui arvutile lubatud. Samas autoraadio käib hästi. Igal seadmel on omad limiidid.
Comment
-
Tänan. Küsimus selles, et tarnisin tellijale seadmed 24V-ga töötamiseks. Praktiliselt on aga 27V ja hüpped kuni 31V-ni. Kas saan öelda, et seadmed kärssavad läbi tarbija/kasutaja tegevuse tõttu?
tarnisin tellijale seadmed . . .viimati muutis kasutaja vasaraonu; 23 September 2021, 14:31.
Comment
-
Esmalt postitatud giordanobruno poolt Vaata postitustDeklareeritud on, et saadaval on . . .
Kohus tahab teada fakte ja tõendeid.
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitustTäpsustav küsimus: Kas see on oletus suulises vormis või fakt, mis on fikseeritud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis?
Kohus tahab teada fakte ja tõendeid.
Comment
-
Esmalt postitatud giordanobruno poolt Vaata postitustTänan. Küsimus selles, et tarnisin tellijale seadmed 24V-ga töötamiseks. . .
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitustEh. Segane.
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitustOotan teemaalgataja vastust oma küsimusele. Siis saab probleemiga edasi tegeleda. Analoogsete teemadega tuleb mul tööl sageli tegeleda.
Praeguseks on teada, et suure tõenäosusega on riknemise põhjuseks järsud pingekõikumised, kohtades kus kõikumisi pole, toimivad seadmed enam-vähem riketeta.
Mina kui tootja pole rahul, et kõrbevad läbi ja tellija pole ka, et seadmed pole pidevalt töös.
Comment
-
Esmalt postitatud giordanobruno poolt Vaata postitust
Seadmete dokumentatsioon olemas? On. Tootja on teada? Tootja olen ise. Lugeda saab? Lugeda ei saa. Mis on seal kirjas toitepinge kohta? Dokumentatsioonis on toitepinge 24V (Piirväärtusi kahjuks ei sätestanud)
Praeguseks on teada, et suure tõenäosusega on riknemise põhjuseks järsud pingekõikumised, kohtades kus kõikumisi pole, toimivad seadmed enam-vähem riketeta.
Mina kui tootja pole rahul, et kõrbevad läbi ja tellija pole ka, et seadmed pole pidevalt töös.
1. Tellija tagab seadmetele selle deklareeritud 24V toitepinge.
2. Tootja teeb oma toodangu ringi selliselt, et seadmed töötavad ka muutuva toitepingega (lisatööde eest lisatasu),
3. Kui keegi on lepingut rikkunud, siis võib edasi vaielda kohtus. Kohus tahab näha ja lugeda kõiki asjassepuutuvaid dokumente.
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
Comment