    Sai siis ükspäev jäätmejaamast toodud selline kütteregulaator.
    Takistitega andureid imiteerides näidud õiged. Releed klõpsivad.
    Oleks vaja saada sisse hooldus menüüse, Aga see vajab nelja kohalist parooli.
    Kas on kuidagi võimalik see nullida vms? Plaadi peal oleva patarei võtsin välja, aga ei aidanud.

    #2
    Uuri välja kas see parool on kasutaja muudetav, kui on, siis saab aidata ainult seadme valmistaja aga nad tavaliselt ei taha seda teha.

    Comment


      #3
      Loogilised numbrid on juba testitud ?

      0000
      0123
      3210
      4321
      1234
      1111
      1111 tagurpidi jne...
      2222
      3333
      4444
      5555
      6666
      7777
      8888
      9999
      http://hparchive.com/
      https://worldradiohistory.com/index.htm

      Comment


        #4
        1324
        1423
        1243

        Comment


          #5
          1324 ja saigi sisse. Tänud.