    #16
    Minul on näiteks kodus nii, et on tõmmatud juhtmed (st siis üksikud juhtmed, mitte kaablid) otse paneeliõõnsustesse ja lae nurkadesse ning kõik see siis kinni krohvitud. Umbes iga toa kohta on kuskil tapeedi all üks mingi plekitükk, mille all siis need ühendused tehtud, kus mingi juhe peab kaheks minema vms. Lülitite kohal lae all seina koputades leiab täitsa üles kui peaks vaja minema.
    Rääkides krohvimisest... mul tööl ühed remondimehed suutsid isegi ühe jaotuskilbi kaane niimoodi sisse krohvida, et ainult see luuk jäi pinnale, kus taga kaitsmed on... Kilp oli muidu üle cm ikka seinast väljas. Nüüd ei raatsi seina enam lõhkuda ka aga üks automaat seal jukerdab...
    Mingi viimase aja probleem paistab olevat paljude asjast mitte midagi jagavate tahtmine kõik juhtmed tõmmata põrandaliistu alla. Kõige hullem realisatsioon sellest, mida mina näinud olen, oli selline et üks läbi jooksev liin ümber korteri 2x1.5PPJ piki põranda serva ilma mingite harukarpideta... isegi lüliti juurde tuli liin üles ja läks alla tagasi... ja lülitid-pistikud olid ikka endisaegsetes kõrgustes. Samasuguste "paigalduste" juurde käib ka alati juhtme välisisolatsiooni puhastamine paar cm enne lülitit või pistikut ära ja siis igasuguseid näpuga kokku keeratud ühendusi.
    Kahjuks tuleb ka tõdeda, et paljud elektrikud ka kas ei oska, ei viitsi vms panna korralikult. Kas siis on lohakaks mindud kipsi alla suvaliselt juhet vedades... Igatahes veetakse igasuguseid paralleelseid liine ja ei kasutata erinevate soonte arvudega kaableid; vekslitel just eriti tihti tõmmatakse veel eraldi kaabel ühe lüliti juurest teise juurde... Minumeelest on ikka suht jube, kui on mingi rida harukarpe ja siis on neid läbiv juhe ja veel ühest üle mõne veel kuskile minev juhe vms.

    Comment


      #17
      Originally posted by digital@Mar 30 2005, 17:43
      Kahjuks tuleb ka tõdeda, et paljud elektrikud ka kas ei oska, ei viitsi vms panna korralikult. Kas siis on lohakaks mindud kipsi alla suvaliselt juhet vedades... Igatahes veetakse igasuguseid paralleelseid liine ja ei kasutata erinevate soonte arvudega kaableid; vekslitel just eriti tihti tõmmatakse veel eraldi kaabel ühe lüliti juurest teise juurde...
      No need, kes tõmbavad eraldi kaabli ühe lüliti juurest veel teise juurde, on lihtsalt vanakooli mehed ja ei taha ammuõpitut minetada...:P
      Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

      Comment


        #18
        just õige vanakooli mees tõmbab lae alla ainult ühe kaabli ja paigutab sinna kõik vajalikud sooned ära. Haltuuravennad on need, kes seda ei tee, eriti just pinnapealse paigaldusega. Süvispaigaldus on teine lugu, seal on tõesti õigem optimeerida raha kulu ja paar meetrit kaablit on tõesti odavam, kui veel üks harukarp + ühendused seal sees.

        Comment


          #19
          ma ei ole veel nii vana, et saaksin end täiel rinnal vanakooli mehena tunda, aga eelistan ka siiski kaabli vedada lae serva, selle seal ilusti sirgeks vedada ja viisakalt kinnitada. pealegi on meil kaubanduses nüüdseks saadaval mistahes soonte arvuga kaablid ja seetõttu on võimali kogu toa ring teostada ühe kaabli ja mõnede harukarpidega. pole siiani keegi veel kurtnud, et lae ääres kaabel kole on. "ussid" ei lookle ja ämblikke ei tee

          edit: paneelmajades kipub olema vahel ka seinte sisse diagonaalis ja ma ei tea veel millise nurga all paigaldatud kaableid. olen ise ühes korteris vana elektrit aidanud maha lõhkuda ja üllatusi oli varuks ikka päris mitu
          Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

          Comment


            #20
            Originally posted by reuter@Apr 1 2005, 10:09
            pealegi on meil kaubanduses nüüdseks saadaval mistahes soonte arvuga kaablid ja seetõttu on võimali kogu toa ring teostada ühe kaabli ja mõnede harukarpidega.
            Saage aru inimesed, tänapäeval ei teha enam nii nagu vanasti. Siis kui kasutati juhet (sooni), mida siis tõmmati harukarpide vahele krohvi alla niipalju kui tarvis. Tänapäeval on elektriinstalli jaoks kõige suurema soonte arvuga kaabel, kus sooni on 5. Milledest 2 on kohe hõivatud nulli ja maanduse jaoks. Üle jääb 3 soont. Mis sa arvad, palju sa selle 3 soonega ära teed? Või äkki sa mõtlesid mistahes soonte arvuga kaablite all kontrollkaableid? Kui sul või töö tellijal rahakott puuga seljas, siis võid kontrollkaabliga installi teha küll Kuid ära siis ära unusta, et null peab ikkagi sinist värvi olema ja maandus kolla-roheline. Kontrollkaablites on teadupärast kas ainult mustad sooned või mustad sooned + üks kolla-roheline. Aga isegi kui rahakott puuga seljas oleks, ei hakkaks ma mingi kontrollkaabliga tripperit arendama.
            Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

            Comment


              #21
              Vs: Elektri skeem

              Kas keegi viitsiks siia 3-e ja n lülitiga veksli skeeme postitada? Kuidas grupiveksliga ristlülitit teha jne. Teema õhus. Tänud!

              Comment


                #22
                Vs: Elektri skeem

                OT jätkates: Ma näiteks ei leidnud paneelika harukarpi koputades üles - krohv oli küllalt lahti, seega kõik kobises...abiks tuli niidi otsas magnet, mis plekktoosi leidis. Elementaarne oleks muidugi asukoht tundliku induktiivsusega indikaatoriga leida. Mis on muidu suht kasutu - soovid kilbis kaablipundist õiget kaablit leida kuid see helendab juba 5 cm kauguselt.
                Teemasse - mis sa möllad selle n veksliga - impulssrelee kilpi ning tagastuvad lülitid seintele - pane kasvõi 10 lülitit.
                -

                Comment


                  #23
                  Vs: Elektri skeem

                  Mingis ,,Paguo,, ajakirjas oli kunagi lihtne releega skeem, mis iga nupule vajutusega lülitas relee kondaktid ringi.
                  Nuppe võib palju olla.

                  Comment


                    #24
                    Vs: Elektri skeem

                    Kas mitte tänapäeval ei pea kõik elektripaigaldised topelt isolatsiooniga olema? Kui tõmmata sooned, siis peaksid need paiknema kaitsetorus.
                    Ja ühenduste tegemine lülitite taha on täiesti arvestatav paigaldusviis. Mõni klient on pirtsakas, sinna pole midagi teha.


                    Jal

                    Comment


                      #25
                      Vs: Elektri skeem

                      Esmalt postitatud digital poolt
                      just õige vanakooli mees tõmbab lae alla ainult ühe kaabli ja paigutab sinna kõik vajalikud sooned ära. Haltuuravennad on need, kes seda ei tee, eriti just pinnapealse paigaldusega. Süvispaigaldus on teine lugu, seal on tõesti õigem optimeerida raha kulu ja paar meetrit kaablit on tõesti odavam, kui veel üks harukarp + ühendused seal sees.
                      Kaablivalik Eesti poodides pole just kiita Üldjuhul on saada vaid 2 3 4 ja viiesoonelisi, millel üks soon on kollaroheline. Vähegi keerukama süsteemi puhul jääb soontest väheks. 10 soonelist poest ei leia . Kontrollkaablite eeliseks on nummerdatud sooned.

                      Comment


                        #26
                        Vs: Elektri skeem

                        Millisest poest ? Mina lähen Viru Elektrikaubandusse ja ostan sealt 37*0.5 või 25*1.5 või mida iganes nii palju kui vaja.

                        Comment


                          #27
                          Vs: Elektri skeem

                          Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                          Millisest poest ? Mina lähen Viru Elektrikaubandusse ja ostan sealt 37*0.5 või 25*1.5 või mida iganes nii palju kui vaja.
                          1,5 ruudune kaabel sobib ka ainult 10A rühmaliinile ja see 37x0,5 ei kõlba elektripaigaldisele mitte. Iga asi ikka vastava otstarbele. Kontrollkaabel ei ole mõeldud seadmete toiteks

                          Comment


                            #28
                            Vs: Elektri skeem

                            okei, räägin aeglasemalt

                            12*2.5, 7*6, mida iganes - tähendabki mida iganes. Mida vaja seda saab. Eestis on kaubandus juba päris OK.

                            Comment


                              #29
                              Vs: Elektri skeem

                              OK ! Sain valesti aru, et tahad 37x0,5 kaabliga elektripliiti toita

                              Comment


                                #30
                                Vs: Elektri skeem

                                Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                                okei, räägin aeglasemalt

                                12*2.5, 7*6, mida iganes - tähendabki mida iganes. Mida vaja seda saab. Eestis on kaubandus juba päris OK.
                                Point pole selles, et saab. Point on selles, et nii lihtsalt ei tehta. Kui inimene tahab omas kodus teha, siis tehku mis tahab. Ja remontigu oma süsteemi ka ise kui mingi kala peaks sisse tulema, teine inimene n***b oma ajud selle ühekaabli-süsteemi peale võib-olla suitsema. Pealegi, nagu varem mainitud, on kontrollkaabel ikkagi tunduvalt kallim tavakaablitest.

                                Nummerdatud soontest pole samuti tolku kui pole legendi koostatud, kus kõik vajalik kirjas. Ja kui ka legend on, siis kas see legend ka 5 aasta pärast kohe sahtlist välja võtta on?

                                1,5 ruudusele kaablile võib süvispaigaldusel ette panna max 13A kaitsme.
                                Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.