    Palju kannatab 6mm² alu juhe?

    Kui palju tohib koormust(kw) olla 2-el paralleelselt jooksval 6mm² 3 soonelisel alumiinium juhtmel üldpikkusega 5...6m
    asi siis ühe faasi peal lisaks null ja maandus(kilbis jooksevad 0 ja maa kokku)
    Kas 17kw(17000w) on jõukohane(ei hakka hiljem sulama)
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks

    #2
    1,7kW oleks reaalne. Mis kolesuur tarbija Sul on kui17kW. See teeb ju 74A aktiivkoormusel. Sinna pane 25 ruutu vask.

    Comment


      #3
      Kas nüüd just sulama hakkab, aga 17 kW koormust on sellisele juhtmele liig mis liig.

      Muuseas, praegu kehtivad normid ei luba üldse elektriinstallatsioonis kasutada alumiiniumjuhet, mille ristlõike pindala on väiksem kui 16 mm².

      Comment


        #4
        Sovjetiajal, kui tohtis kasutada, pandi sellisele kaablile 16A kaitse. Seega 16x220=3,52kW. Kui topelt,siis ~7kW.

        Comment


          #5
          Originally posted by orav@Jun 9 2005, 22:38
          1,7kW oleks reaalne. Mis kolesuur tarbija Sul on kui17kW. See teeb ju 74A aktiivkoormusel. Sinna pane 25 ruutu vask.
          ..aktiivkoormust saaks olema no nii 6kW ja talvel üle 10kW
          aga seni kui ei ole võimalik uut(vask) juhet panna tuleb läbi ajada selle alumiinium juhtme ratsiga(3x2,5mm² topelt) kuna see seina sees olemas.

          17kw on kogu krempel(võim, tv-d, pliit, ahi jne)
          Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks

          Comment


            #6
            sellisek oormuse juures sul sellel aluka juhtmel varsti tuli taga ja kogu putka põleb maha :S , pane korralik vask ikka ...soe soovitus

            Comment


              #7
              Originally posted by video@Jun 9 2005, 22:48
              ... 17kw on kogu krempel(võim, tv-d, pliit, ahi jne)
              Pliit ja ahi ei ole ju kunagi kõik plaadid korraga sees, ülejäänud krempel ei ole mainimisväärne.
              Minul on ka nõuka ajast samad alumiiiniumjuhtmed, pliidi automaat (eraldi) on 16A, aga kõik korraga põhjas oleks 8KW (ca 35A). Pole sellist koormust vaja kunagi olnud ja ega kortermajas ei arvestatud nõuka ajal ka elektrikilpe nii et liidetakse kõikide pliitide ja muude tarvikute võimsused kokku.

              Nt 5 korteri peale (kõigil 8KW pliidid + 2KW pesumasinad + 1.5KW triikrauad jne) on üks 100A faasikaitse ja palju aastaid pole vaja olnud kaitsmeid vahetada.
              Kasutamine on hajutatud ja pagariäriga ning pesupesemise teenusega keegi ei tegele, peale selle kõik hoiavad elektrit kokku (süüa tehakse üheainsa plaadiga&#33.

              Comment


                #8
                Originally posted by video@Jun 9 2005, 22:48
                aga seni kui ei ole võimalik uut(vask) juhet panna tuleb läbi ajada selle alumiinium juhtme ratsiga(3x2,5mm² topelt) kuna see seina sees olemas.

                17kw on kogu krempel(võim, tv-d, pliit, ahi jne)
                ei tasuks ära unustada, et kaks kaablit paralleelis ei võimalda siiski edastada kahekordset üksikule kaablile lubatavat võimsust. arvestada tuleb jahtumistingimusi ja sellest tulenevalt tuleb arvestada parandustegureid. selleks, et asja ohutult ajada, siis soovitaks võtta eeskiri EEI 3-5 "Elektriseadmete valik ja paigaldamine" ja otsida sealt tabelitest kaablimargi ja vastava paigaldusviisi järgi maks lubatav vool ning siis veel parandustegurite tabelist kordaja paralleelkulgemise puhuks. see on ohutuks kasutamiseks.
                Tark ei torma!

                Comment


                  #9
                  Mis tingimusi oli tookord(1984) arvestatud kui ehitati nende juhtmetega.
                  Mis oli max jõud(tarbivus) millele tugineti?
                  Muide voolumõõtjast esimese korgipesani läheb juhe mille läbimõõt supleriga näitab ~3mm(pigem 2,85) sealt edasi sild ja sild kuni 4-nda(ühesõnaga nii. mõõtja->Q->Q->Q->Q>) pesani seega jupp mõõtjast esimese pesani(punane) peab idee järgi kogu selle valu vastu võtma.
                  Tähe Q see sang näitab igat väljavõtet mis suundub ruumi
                  Küsin hoopis nii:
                  Mis oleks see max mis sellele jupile jõukohane on(arvestatud)?
                  Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks

                  Comment


                    #10
                    enne võiks peakaitse enne voolumõõtjat rakenduda, kui see jupp ära küpseb.
                    Läbimõõdust pindala saamiseks võta ruutu, korruta pi-ga ja jaga 4-ga. Mõõtsid ikka traati, mitte koos isolatsiooniga?

                    Comment


                      #11
                      Originally posted by digital@Jun 10 2005, 14:39
                      ...Läbimõõdust pindala saamiseks võta ruutu, korruta pi-ga ja jaga 4-ga. Mõõtsid ikka traati, mitte koos isolatsiooniga?
                      ..Ikka traati mõõtsin keda see isolatsioon hetkel ikka huvitab.

                      Selle arvutuse järgi saame jupi pindalaks tiba üle 6mm²
                      Nüüd selge, et pealkiri vajab pisut muutmist.
                      Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks

                      Comment


                        #12
                        Originally posted by peetersch@Jun 10 2005, 11:16

                        selleks, et asja ohutult ajada, siis soovitaks võtta eeskiri EEI 3-5 "Elektriseadmete valik ja paigaldamine" ja otsida sealt tabelitest kaablimargi ja vastava paigaldusviisi järgi maks lubatav vool ning siis veel parandustegurite tabelist kordaja paralleelkulgemise puhuks. see on ohutuks kasutamiseks.
                        Antud juhul pole EEI-st abi, kuna alu puhul algavad lubatud ristlõiked 16mm². Mingist vanast tabelist vaatasin, et 6mm² alu (2 ühesoonelist torus ehk võib ka lugeda süvispaigalduseks ehk siis raskem paidalgustingimus, kus soonte jahutus on minimaalne) kestvalt lubatud vooluks on 36A. Lahtisel paigaldusel 39A. Seega saad oma juhtmele ette panna kaitsme, mille väärtus on 32A. Ja selline kaitse võimaldab sul tarbida ca. 7kW. Kestvalt. Lühiajaliselt kannatab kaitse ka suuremat koormust. Juhe peab igatahes vastu. Kui juhtmele liigsuure koormuse taha rakendad, siis kõigepealt põleb juhe ära ühenduskohtades (harukarp, arvesti ühendusklemmid, kaitsmete alused ühendused jne) juhul kui on nõrgalt kokku keeratud ja pingutamata kruviühendused. Üldjuhul juhe kärssama ei tiku minema B-) .Üldjuhul. Aga leidub ka erandeid.
                        Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

                        Comment


                          #13
                          Kui juhe krohvi sees siis anna minna, jahtumistingimused head. Siiski soovitan kilpi toppida 40A sulavkaitsmed. Neil on minimaalne lühisvool 3kordne nimivool.
                          B tüübi kaitselülititel on see 5 kordne, C tüübil 10 kordne nimivool. Ma mõõdaks eelnevalt minimaalse lühisvoolu kõige kaugemas otsas( vanade seadmetega 0-faasahela takistuse)ja valiks siis kaitsme.

                          Comment


                            #14
                            Ega lühisvool üksi juhet tapa, ta peab ka piisavalt kaua juhtmes jooksma. Selle vastu ongi automaadid, et kõrgemat voolu lasevad nad vähem aega läbi ja igatpidi saab juhe mingisuguse talutava soojushulga sõltumata sellest kui suur vool on.
                            Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

                            Comment


                              #15
                              Osta õige juhe mis jamad selle CCCP juhtmega,kas tõesti on 5-6 meetrit juhet osta nii raske.Ple ju nii kallis. :angry:

                              Comment