    On olemas kaks nõrgemapoolset UPSI akut, sarnaste andmetega (12V 7,2Ah).
    Soovin need akud ühele upsile taha ühendada.
    Kuidas peaksin nad ühendama, kas jada või rööbiti?
    On selline lahendus üldse ohutu?

    #2
    Ainuke mõeldav variant oleks paralleelselt (rööbiti), jadas tuleks ju 24V.
    Probleeme võib tekkida sellest, et akud pole võrdsed, aga midagi katastroofilist ei tohiks tekkida.
    Head susserdamist !

    Comment


      #3
      Akude amprid on võrdsed. Või pean mingeid muusid näitajaid ka jälgima?
      Akude kestvuse tase pole kindlasti võrdne (üks hoiab kehvemini voolu).
      Kui UPS akusid laeb, kas ei teki laadijale ülekoormust (7,2Ah+7,2Ah=14,4Ah),
      või panin metsa viimase arvutusega (amprid ei summeeru kokku)?

      Tegu on: APC Back ups 300

      Comment


        #4
        Pinged peaksid olema ühendamise hetkel võrdsed, mahtuvus pole oluline. Mahtuvus summeerub ise. Et pinged võrdseks saada, siis lae mõlemad akud täitsa täis sama laadijaga (upsiga vms). Kui mõlema pinged siis piisavalt võrdsed on, ei juhtu ühendamise hetkel midagi (muidu võib üks hakata teist laadima ja just mitte väikese vooluga). Kui edaspidi nad juba koos on, siis ei juhtu midagi.

        Ühendamisest: muidugi paralleeli

        Laadimisest: Ega laadija ei tea, mida ta laeb. Lihtsalt 2x suurema akuga hakkab minema 2x rohkem aega, et ta täis saada.