    elektriarvesti mõõdab olematut voolu

    Probleem on graazis kus elektrikilp on kuskil 10 a tagasi komplekteeritud aga rakendust pole siiamaani leidnud. Kapp ise näeb seest igati korralik välja, puhas ja noorusliku välimusega kuigi voolumõõtja on moraalselt aegunud, nüüd kui elektrik garaažile peakilbist voolu järgi ühendas mõõdab elektriarvesti mingit olematut voolu, garaazi kilbist välja ühtegi kaablit ei jookse. Enne mõõtjat on pealüliti, kui se välja lülitada siis jääb arvesti ketas seisma kui sisse lülitada hakkab aeglaselt kerima. Sisetunne ütleb, et kui pealüliti sisse jätta, võib see poltergeist elektriarvet ebameeldivalt mõjutada, arvesti on tööstaaži arvestades uus. Ise mõtlesin et äkki niiskus on sisse pugenud ja kuidagi mõjutab mõõtjat, soendasin siis kappi pisut soojapuhuriga lootes et poltergeist aurustub aga see ei aidanud midagi.

    #2
    täitsa võimalik, mehaaniliste arvestitega on seda ennegi juhtunud. vaheta arvesti ära.

    Comment


      #3
      Kas üks või kolm faasi?
      Kui 3, siis proovi vahetada faaside järjestust voolumõõtja klemmidel.

      Comment


        #4
        Originally posted by Propeller@Oct 16 2005, 22:31
        ...mõõdab elektriarvesti mingit olematut voolu, garaazi kilbist välja ühtegi kaablit ei jookse. Enne mõõtjat on pealüliti, kui se välja lülitada siis jääb arvesti ketas seisma kui sisse lülitada hakkab aeglaselt kerima.
        Ei tasu kohe vahetama hakata, kolmefaasilistel kettaga arvestitel on vist isegi enamikul selline omapära, et kui talle anda pinged peale vastassuunalises faasijärjekorras, tekib väike "tühijooks". Võib proovida pealülitist väljuvad kaks faasiotsa omavahel ära vahetada, siis jääb seisma (või õigemini öeldes liigub ketas ainult seisuasendini ja seiskub seal). Kui siis ka seisma ei jää, on tõesti rikkis.
        Kui ta on vahearvestiks garaazhiboksis, nagu aru saan (põhiarvesti on kusagil mujal, selle järgi on arveldus EE-ga), siis ongi soovitav pealülitist välja lülitada kui elektrit ei kasuta. Nimelt mitme garaazhiboksi arvestite omatarbed (ka siis kui mingit muud tarbimist pole) liituvad tarbitavaks võimsuseks ja annavad põhiarvestil rahas tunda...
        (Kui vahearvesteid poleks, siis omaette üksiku arvesti omatarbevõimsus (kuni 3W võib olla) läheb Jaotusvõrgu kadudesse ja seda arvesti kliendile ei kruti.)
        Elektroonika töötab suitsu baasil.
        Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
        Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

        Comment


          #5
          unustasin mainida et arvesti on kolmefaasiline aga ühendatud on ainult 2 faasi kuna kaabel mis peakapist garaazi jookseb on kolmesooneline siis puudu oli 0 ja lihtsalt üks faas ühendati nulliks

          Comment


            #6
            Originally posted by Propeller@Oct 17 2005, 10:09
            ...ühendatud on ainult 2 faasi...
            Olen ka juhust näinud, et 3-faasiline arvesti tegi tühijooksu peale ühe peakaitsmekorgi läbipõlemist ja asi sai korda lihtsalt peale uue kaitsekorgi panemist... Seda ei oska öelda, milline kolmest arvestini ei jõudnud, sellisele hädavariandile jäämisel tuleks lihtsalt katsetada, millise ära jätta võib et tühijooksu ei jääks...
            Elektroonika töötab suitsu baasil.
            Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
            Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

            Comment


              #7
              vahetasime nüüd neid faase igatepidi aga täpselt sama viga. Mõõtja on 3x5A ja ketta 450 ringi võrdub 1KWh, võtsin stopperiga aega ja rehkendasin veidi ning vastuseks sain et ligikaudu 2KW ööpäevas kerib juurde, see teeb juba üle 60 kr kuus :blink:
              aga läksime siis peakilpi uurima, seal mõõtja ketas seisis täielikult, see oli küll natukene võimsam, 100 ringi 1KWh aga pikemalt jälgides liikumist silmaga küll tuvastada polnud võimalik, kuigi samalajal minu garaazis keris arvesti edasi.

              Comment


                #8
                3f induktiivarvesti ei tööta õieti, kui talle anda 1 või 2 faasi. Kui kõik kolm faasi on olemas ja faasijärjestus (A, B, C) on õige, siis jääb ka arvesti seisma. Samas faase ümber tõstes võb tekkida olukord, kus arvesti hakkab näitu väiksemaks kerima(kui puuduvad 1 või 2 faasi). Elektroonilisel ei oma faaside olemasolu ja järjekord tähtsust, kuna seal on piltlikult kolm ühefaasilist arvestit.

                Comment