Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

termo lüliti

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    termo lüliti

    Kas keegi oskasd anda mingit skeemi või linki sellise asja kohta mis lülitaks küttekeha sisse ja välja ,et hoida vee temperatuuri 70 kraadi juures.

    #2
    Sobiks art 36-642-08 ja sensor 36-642-57.

    Comment


      #3
      Jube kallis on see kraam aga tänks muidu oleks vaja hoida seda temperatuuri tegelikult kahe koma koha täpsuselt.
      Hea oleks kui keegi pakuks mingi skeemi või midagi taolist või ütleks mis sobiks selleks anduriks mis on nii täpne.

      Comment


        #4
        DS1820 (by Dallas) lubab hoida 1 koma täpsuselt(tegeliult 0,5 kohta peale koma). Väljund - digi, serial. DS1620 (vist) omab ka lültamise väljundit. Otsinguga leiad datasheedid kindlasti.
        DS1820 on ka kallivõitu, umbes 180.- -(
        Tegelikult saaks andurina kasutada termotakistit - on odav (skeem ka) aga täpsus 2 koma küll välja ei anna. Kui peaks siiski sobima, leian skeemi ühest raamatust.
        - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
        - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

        Comment


          #5
          Ei see variant sobiks täiesti aga kas se ds1820 an andur võikuida ja millega ma seda termot sättin ka sinna peab veel midagi juure ehitama võ mõtte on täiesti sobilik.üritan siis läbi ajada poole kraadi täpsusega.Tänks info eest. Aga võiksid muidugi veel seletada mis on vaja sinna juurde ehitada.See hind pole vähemalt tappev.

          Comment


            #6
            Uuem variant on DS18s20 TO92
            http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3021
            Tevalo/ELFA 127.-

            Comment


              #7
              Paraku pead küll juurde ehitama. Ise kasutan juppi akvaariumi vee temp. regul. Juures on prose AT89C2051. Miski peab soojendit lülitama ka, seega sinna läheb veel rauda.
              Odavam on kasutada DS1620-t (ELFA->145.-). Teda saab eelnevalt ära progeda ja siis töötab üksi edasi. Vaata:
              http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appno...note_number/425
              - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
              - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

              Comment


                #8
                felch kuule kas seda sinu akvariumi skeemi saaks ka mina kasutada oma temperatuuri hoidmiseks ja kui suures vahes sa seak saad temperatuuri muuta mida at hoidma peab.nägin arvutikasutaja ftp mingit skeemi mis oli mõeldud akvaarumi jaoks arvan et see on sinu skeem.Sorry kui eksin

                Comment


                  #9
                  Saad küll. Asi töötab juba üle aasta ja ei ole uhaad keetnud
                  Temperatuurivahemik on 20..30 kraadi (akvaarium ju) aga saad selle lihtsalt välja jätta. Ma vist panin lähtekoodi ka. Kui ei leia, anna teada.
                  Kui kasutad ainult 1 küttekeha juhtimiseks, võid ju muu pudi välja visata. Mul on montaazijoonis ka alles, skaneerituna.
                  - Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
                  - Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!

                  Comment


                    #10
                    ärge siis unustage, et raskematel küttekehadel on suur inerts, kui andur välja lülitab siis temp tõuseb veel komakraadid, hullemaljuhul lausa kraade.
                    Tiit

                    Comment


                      #11
                      Ei leia töötavat programmi DS1620 progemiseks.
                      Kas keegi oskab aidata?

                      Comment


                        #12
                        http://users.auth.gr/~mixos/projects/nopcb/pc/006/ see üks lihtne ja odav versioon

                        Comment

                        Working...