    PC585 probleemid

    Süsteem paigaldatud ja tsoonid progetud. Kõik töötab.
    Aga. Mida peab tegema, et häire korral keskus helistaks ntx mobiilile.
    Tel. liin ühendatud, [301] lisatud tel. nr.
    Süsteemi tuli põleb kuid *2 midagi ei näita.

    Lugupidamisega T.

    #2
    Süsteemi tuli näitab ilmselt viimast häiret (*3).

    Helistamiseks vajalikud pesad (1-le numbrile, ainult alarm):
    015 7-s tuli
    301
    310(suvad numbrid)
    320(suvad numbrid, 11,12,13...)
    360(miski Residential dial, ei mäleta peast)
    361 1-e tuli
    380 1-e tuli
    Helistamisel tuleb vajutada minda klahvi(hoida all mingi aeg), saad vastava tooni ja võid toru ära panna. Ei toimi 3, 6, 9 klahvid.
    160 määrad mitu korda helistab, kui kätte ei saa või ei saa kinnitust.
    161 määrad kaua nupuvajutust oodatakse.

    Comment


      #3
      Tänan. Helistamine toimib.
      Süsteemi tuli põleb ikkagi.
      *2 ei näita miskit.
      Aga seda, et teada saada millisest tsoonist häire tuli,
      on palju tahetud? Mingi tooni pikkus/sagedus telefonis?

      Lugupidamisega T.

      Comment


        #4
        Häire tsooni teada saada on tõesti liigapalju tahetud.

        Comment


          #5
          Pole ise katsetanud, aga keskus peaks saatma neidsamu koode mille programmeerid. Proovi muuta raporteerimis koodide [320]väärtusi, ehk kuuled erinevaid toone. Võid panna ka HEX väärtusi *X*.
          näit: 10=*1*(A), *2*=11(B), kuni 15(E). *6*(F) ära programmeeri.
          AA sisestamisel siis *1**1*.

          Kas *3 näitab midagi?

          Comment


            #6
            Ei saada see keskus mingeid toone peale sireeni hääle kui com format on residential dial. kui panna mingi muu formaat siis ei saa jällegi moblaga normaalselt(kuidagi haigelt mikkrisse vilistades hakkas ka signaale edastama) vastata ja helistab niimitu korda kui progetud --ja hiljem kodus com trouble yleval.--ja enne ära ei lähe kui keskusel toide maha ja uuesti peale.

            Comment


              #7
              Jah *3 näitab häiremälu, sellepärast süstem põleski.

              Comment


                #8
                Ukseandur on KEYB. tsoonis (tsoon 5, tüüp 01), viitega.
                Esikus asub ka PIR (tsoon 2, tüüp 04).
                Vaja oleks panna sedasi, et uksest sisenemisel on sellel PIR'il ka viide,
                aga esiku akna kaudu sisenemisel (ust avamata) viidet ei oleks. Tsoonitüüpi 01 ka panna ei saa, kuna siis jääb ikkagi viide ka aknast sisenemisel ja DOOR CHIME toimib ka selle PIR'iga.
                Pidi olema võimalik kuid ise välja ei nuputa

                Lugupidamisega T.

                Comment


                  #9
                  Originally posted by tlwww@Feb 25 2006, 14:47
                  Ukseandur on KEYB. tsoonis (tsoon 5, tüüp 01), viitega.
                  Esikus asub ka PIR (tsoon 2, tüüp 04).
                  Vaja oleks panna sedasi, et uksest sisenemisel on sellel PIR'il ka viide,
                  aga esiku akna kaudu sisenemisel (ust avamata) viidet ei oleks. Tsoonitüüpi 01 ka panna ei saa, kuna siis jääb ikkagi viide ka aknast sisenemisel ja DOOR CHIME toimib ka selle PIR'iga.
                  Pidi olema võimalik kuid ise välja ei nuputa

                  Lugupidamisega T.
                  Tsooni tüüp 04 ongi see mida soovid.
                  Uksekella (DOOR CHIME) saad määrata ZONE Attribute(101-108).

                  Comment


                    #10
                    Originally posted by ilm+Feb 25 2006, 13:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ilm @ Feb 25 2006, 13:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tlwww@Feb 25 2006, 14:47
                    Ukseandur on KEYB. tsoonis (tsoon 5, tüüp 01), viitega.
                    Esikus asub ka PIR (tsoon 2, tüüp 04).
                    Vaja oleks panna sedasi, et uksest sisenemisel on sellel PIR&#39;il ka viide,
                    aga esiku akna kaudu sisenemisel (ust avamata) viidet ei oleks. Tsoonitüüpi 01 ka panna ei saa, kuna siis jääb ikkagi viide ka aknast sisenemisel ja DOOR CHIME toimib ka selle PIR&#39;iga.
                    Pidi olema võimalik kuid ise välja ei nuputa

                    Lugupidamisega T.
                    Tsooni tüüp 04 ongi see mida soovid.
                    Uksekella (DOOR CHIME) saad määrata ZONE Attribute(101-108). [/b][/quote]
                    Praegu ongi eelpool kirjeldatud viisil, kuid kui uksest sisenen ja PIR mind näeb,
                    hakkab kohe karjuma.

                    Comment


                      #11
                      Kas peale väljumisviivituse lõppu ootad ikka vähemalt 10 sekki enne kui sisened?

                      Comment


                        #12
                        Originally posted by anku@Feb 25 2006, 15:16
                        Kas peale väljumisviivituse lõppu ootad ikka vähemalt 10 sekki enne kui sisened?
                        Sorry, ei oodanud seda "vähemalt 10 sekki".
                        Asi korras.
                        Tnx ANKU&#33;

                        Comment