iskra me161 ja grässlin talento 371

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    iskra me161 ja grässlin talento 371

    kuidas käib programkella talento 371 ühendamine iskra ME161 voolumõõtjale. Mis on otsad 13 ja 15 ning 20 ja 21 voolumõõtjal
    Tänud

    #2
    kas siis tõesti keegi ei tea?

    Comment


      #3
      kas siis tõesti keegi ei tea?
      Sa tahtsid ikka küsida, et kas keegi viimase 40minuti jooksul ei ole seda posti lugenud? Äkki varume natuke kannatust?

      Comment


        #4
        20-21 on arvesti impulssväljund; 13-15 kella otsad.

        Comment


          #5
          Originally posted by Jann1975@Apr 5 2006, 17:48
          Mis on otsad 13 ja 15 ning 20 ja 21 voolumõõtjal...
          Kannatust! Kirjutamine ka võtab aega...
          Elektriarvesti klemm 15 ühendatakse "nulliga" (mõnedel võib selline ühendus juba sisemuses tehtud olla, sel juhul võib klemm 15 isegi puududa) ja andes klemmile 13 ("tariif") pinge 220V (noh, 230V või kuipalju ta kusagil võrgus on) läheb tarbimine öise näidikule.
          Klemmid 20 ja 21 jäävad vabaks, nendel on arvesti impulssväljund, seda kasutatakse arvesti taatlemisel ja kauglugemise puhul, nendele ei tohi suuri pingeid anda - rikub ära.
          Mõlemad klemmipaarid on tegelikult muust arvesti skeemist galvaaniliselt lahutatud optopaaride abil, seepärast töötab samuti ka sel juhul kui 13 ja 15 juhtumisi vahetusse lähevad (muidugi kui 15 juba sisemuses ühendatud pole...). 20 ja 21 jaoks on polaarsus oluline.
          Samad klemmide numbrid on nii ühe- kui ka kolmefaasilistel elektriarvestitel.
          Kella ühendamise skeem on tavaliselt arvestile peale trükitud või klemmide kaanele kleebitud, küllap ka sellel... Kellal ka klemmid markeeritud...
          Elektroonika töötab suitsu baasil.
          Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
          Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

          Comment


            #6
            tänud, töötab asi nüüd, huvitav kas voolumõõtja võib ka korterisse sisse paigaldada lasta ja kes tegeleb plommimisega, võib peab tingimata see olema koridori kilbis....

            Comment


              #7
              Originally posted by Jann1975@Apr 5 2006, 19:28
              ...kas voolumõõtja võib ka korterisse sisse paigaldada lasta ja kes tegeleb plommimisega...
              Pean hoiatama et Eesti Energia (lüh. EE) ei aktsepteeri enam oma arveldustes klientide isiklike arvestite paigaldamist, peab olema EE-le kuuluv. Erandina töötavad veel kunagi üle 5 aasta tagasi paigaldatud klientide ostetud arvestid (olid ajad kui käisid kahetariifsete erapaigaldajad), aga ka neid vahetatakse ajapikku välja (selline tagastatakse siis kliendile).
              Kui aga mingi arvesti järgi otse EE-ga ei arveldata (on vahearvestiks), siis võib ta muidugi lisaks olla... Näiteks võib korteriühistul olla üldarvesti (EE oma) ja selle liikmetel omad isiklikud vahearvestid.
              EE plommib ise need arvestid mille järgi otse temaga arveldatakse ja sellele eelnevad "mõõtmata" ahelad (näiteks peakaitse kindlasti). Põhimõtteliselt peaks saama EE-lt tellida teenustööna ka vahearvestite plommimist, aga mitte hilisemat järelevalvet nende üle.
              Kui pole VÄGA mõjuvat põhjust, siis välditakse EE arvesti ümberpanekut korterisse kui muu koht on olemas.
              Elektroonika töötab suitsu baasil.
              Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
              Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.