Skeemis võib ka muidugi takisteid mõõta, kui tulemust vaid suurusjärgu täpsusega teada tahad. Õigem on siiski takistuse mõõtmise ajaks takisti ühest otsast lahti ühendada.
TKY anduri pindmontaazhi versioonil on ka kolmas jalg, instruktsioon ütleb, et see tuleb isoleerida.
Kui andur on 2kOhm asemel 1.3kOhm, siis ilmselgelt on häda anduris. Minu arust pole saunas ka NTC-l häda midagi, anduri kalibreerimise tabel mahub ilusasti programmimällu (PROGMEM, pgm_read_byte jms.), ei pea ka iga kraadi kohta seda tegema.
Pingejagur vähendab toitepinget R2/(R1+R2) korda, pinget mõõdad R2 pealt (ADC või tester). Kas saad oodatud pinged?
Katsetamise järgud, temperatuurid näiteks 0 (jää), toatemperatuur ja 100 (keev vesi):
1) testriga takistust mõõtes muutub anduri takistus etteantud piirides
2) andur skeemis, pinge anduril ettenähtud piirides
3) uC loeb ADC abil ettenähtud takistuse.
TKY anduri pindmontaazhi versioonil on ka kolmas jalg, instruktsioon ütleb, et see tuleb isoleerida.
Kui andur on 2kOhm asemel 1.3kOhm, siis ilmselgelt on häda anduris. Minu arust pole saunas ka NTC-l häda midagi, anduri kalibreerimise tabel mahub ilusasti programmimällu (PROGMEM, pgm_read_byte jms.), ei pea ka iga kraadi kohta seda tegema.
Pingejagur vähendab toitepinget R2/(R1+R2) korda, pinget mõõdad R2 pealt (ADC või tester). Kas saad oodatud pinged?
Katsetamise järgud, temperatuurid näiteks 0 (jää), toatemperatuur ja 100 (keev vesi):
1) testriga takistust mõõtes muutub anduri takistus etteantud piirides
2) andur skeemis, pinge anduril ettenähtud piirides
3) uC loeb ADC abil ettenähtud takistuse.
Comment