Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Küsimus APC UPS-i kohta

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Küsimus APC UPS-i kohta

    Probleem selline, et APC BK300MI ei soovi niisama tööle minna vaid tahab hetkeks võrgujuhet taha saada.
    Ühest vanemast teemast sain niipalju targemaks, et mingi nipiga saab teda ka niisama genereerima "sundida". Aga kuidas?
    Kuna UPS ise mul aastaid vedeles (oli rikkis, vahetasin laadimise ahelas 7815-tüüpi kivi ja paar dioodi) ning nüüd plaan teda näiteks 20W jootekolvi toiteks kasutada. Mõnikord 2...3 tundi jootmiseks on täesti piisav seal, kuhu 220V on ebamugav vedada.
    Ja paha lugu...aku pealt niisama ei genereeri.
    Ehk keegi oskab nõu anda või on lausa APC BK*** skeem kusagilt kättesaadav?

    Tänud juba ette

    #2
    Vs: Küsimus APC UPS-i kohta

    Kui on ühe sisse/väljalülitusnupuga(kaasaegne) - vajuta nuppu kuni ups teeb piiksu ja lase nupp lahti, ongi töös. Vanematel on väiksem lüliti kirjaga test/hääletu - vajuta test.

    Comment


      #3
      Vs: Küsimus APC UPS-i kohta

      Kusagilt olen kunagi skeemi tõmmanud. Nii igaks juhuks. Seni pole endal vaja läinud. Ehk klapib reaalsusega ja on abiks.
      Postiljon prõmmib ukse taga!
      Harjutamine teeb harjutajaks.

      Comment


        #4
        Vs: Küsimus APC UPS-i kohta

        Tal eraldi nuppu ei ole, ainult fikseeruv ON-OFF lüliti.
        Tagumised mikrolülitid ka ei aita.
        Kui eelnevalt võrgus ja siis lahti ühendada, jääb lüliti all olev lamp märku andma, et töötab. Ja töötab laitmatult, genereerib isegi ilma koormuseta.
        Muidu aga piiksub niisama iga 5sek. tagant...lamp ei põle ja särtsu ka ei tule.
        Näeb välja selline:

        Comment


          #5
          Vs: Küsimus APC UPS-i kohta

          http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...20BK500MI.html
          kas seda skeemi oled vaadanud?

          Comment


            #6
            Vs: Küsimus APC UPS-i kohta

            Esmalt postitatud kreeklane poolt
            Tänud.
            Otsisin sealt küll, aga sellest vaatasin miskipärast mööda

            edit: skeemis on selleks 3 tk. TEST kontaktid. Kahte äärmist lühistades u. 3 sekundit, hakkab UPS aku pealt tööle.
            Niisiis on tarvis lisada üks mittefikseeruv lüliti kuhugi esipaneelile ja korras on.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 07 m 2006, 22:24.

            Comment

            Working...
            X