Soov on panna kaugjuhtimispuldist tööle väravad, vabaks on jäänud 1 kanal, vaja olex "vidinat" mis suunaks impulsi korda-mööda esimese ja teise väljundi vahel. Ehk siis kui vajutan korra, väravad avanevad, vajutan uuesti, need sulgevad jne. Siinjuures on veel see oluline, et väljundist toide ei kestaks kauem, kui sisse tulev impulss.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Lülitus 2-le kanalile!
Collapse
X
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
ega puldist ei jagatagi seda 1 ja 2, ühe nupu alt (sellisel juhul võib minna sul juhtmoodul ämbrisse. kui kasutatakse 1 kanalit)
Juhtmooduli juurde pannakse see süsteem, kui tuleb signaal; paneb kinni, kui mälus on avatud ja vastupidi.
Kuidas sul praegu väravad töötavad, kas ühe nupu alt vajutad läheb kinni , vajutad läheb lahti. või on 2 nuppu , kinni ja lahti. Kas nupud on vajutatavad (ei jää alla).
Sul oleks vaja skeemi vastuvõtja +pic (mälu) + releed 2 või transid, mis korraks annavad impulsi???viimati muutis kasutaja yllsel; 27 m 2006, 16:05.
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
unustame hetkeks selle puldi üldse ära. Vaja on "vidinat", mis toimiks järgmiselt:
üks sisend ja see on 12v ja 2 väljundit. Sisendile tuleb hetkeks toide 12v, see toide läheb ühel juhul väljundisse 1. Saab uuesti see sama sisend hetkeks 12v, nüüd läheb see edasi väljundisse 2. Kui se sama sisend saab jälle 12v, siis see kandub väljunisse 1 jne. kord 1, kord 2.
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
"Vidina" nimetus on T-triger, täpsemalt asünkroonne T-triger.
Teema esimese postituse põhjal läheb vaja veel ka kahte JA-loogikaelementi, et väljund ei kestaks kauem kui sisendimpulss. Ehk siis nende mõlema üks sisend trigeri omaga samasse sõlme, teine vastavalt kummagi trigeri väljundisse. Omale vajalikud väljundid siis juba loogikaelementidest.
Lisaks eelnevale võib vaja minna (võib ka mitte minna – sõltub konkreetsest olemasolevast skeemilahendusest) ka monovibraatorit terve selle lülituse ette, mis garanteeriks, et ei tekiks mitut sisendimpulssi vajaliku ühe asemel.Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
Kas enam-vähem selline skeem alates transistori VT6 kollektorist ei sobi?
Vajutad korra läheb põlema punane LED, teistkorda roheline,
või tõmbuvad nende asemel releed mis värava mootorit juhivad jne.
Veel üks sarnane skeem, kus sisendis samuti nagu eelmiselgi häerevastane lülitus.
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
D-triger (mikroskeem CD4013 õigesti lülitatuna) on muidu sobiv küll aga ei või iial teada, mis seisus ta hetkel on (ehk millisesse seisu viib järgmine vajutus). Kas see asjaolu võib värava juhtimist segada?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
Kas enam-vähem selline skeem alates transistori VT6 kollektorist ei sobi?
Vajutad korra läheb põlema punane LED, teistkorda roheline,
või tõmbuvad nende asemel releed mis värava mootorit juhivad jne.
C20,R24 pannakse triger seadme sisselülimisel algasendisse.
Veel üks sarnane skeem, kus sisendis samuti nagu eelmiselgi häerevastane lülitus.
Kahe D-trigeriga skeem kus esimesega tehakse häire vältimiseks pikem
impuls ja teine triger pannakse seadme sisselülimisel algasendisse, ahel C5,R4.
Вариант автомата для включения мановением СЂСѓРєРё (легким прикосновением) настольной лампы (Р±СЂР°, торшера или потолочного светильника) РїР
Mitmesugused häirevastased lülitused,
Eelmainitud skeemide puhul vaja kasutada lõpulüliteid kui värav on täiesti avanenud või sulgunud.
Tahad vist nii teha, et seni kui puldi nupule vajutad väravad avanevad ja nupu lahti lastes jäävadki sellesse asendisse. Teistkordsel vajutamisel hakkavad väravad sulguma ja teatud ajal lased puldi nupu lahti ning nüüd jääb värav sellesse asendisse.
Sellisel juhul vaja mõnele neist skeemidest väheke loogikat juurde nuputada.viimati muutis kasutaja abman; 28 m 2006, 00:38.
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
Tänud, et aitate mind!
Aga asi tundub väljuma minu võimetest, nimelt need skeemid, mis siia on pandud, on liialt keerulised mulle, lootsin, et see mida ma vajan on tunduvalt lihtsam teha.
Kui midagi lihtsamat ei ole, siis proovin kuidagi teisiti lahendada.
Comment
-
Vs: Lülitus 2-le kanalile!
Skeem sinna läheb jh, ma teeks seda 74hc74-ga(triger) ja74hc00 (and element) ehk kui signaal tuleb sisse siis suunatakse esimesse väljundisse ja kui tuleb uus signaal läheb see juba teisse kanalisseModelleerimises ja tootmises kehtivad:
1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.
Comment
Comment