Kas sul tõmbab generaatoril käivitusmomendil hinge kinni?Pane kompressori mootorile ümberlüliti.Lülitab tähest kolmnurka.Kui pinge on väiksem ,on ka käivitusvool väiksem-kuni kolm korda.
Kas sul tõmbab generaatoril käivitusmomendil hinge kinni?Pane kompressori mootorile ümberlüliti.Lülitab tähest kolmnurka.Kui pinge on väiksem ,on ka käivitusvool väiksem-kuni kolm korda.
kas olen mina loll, või on viga kuskil mujal. kolmnurkühenduses jääb faaside vahele 1 mähis, tähtühenduses 1,41 mähist, seega takistus on tähtühenduses suurem ja vool peaks väiksem olema
Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus
käsiraamatut pole, aga huvitav, miks tavaline 3*400(380)V töötab tähes ja vanalinnas, kus on 3*220 ilma nullita, me selle kolmnurka ühendame?
komnurk ühenduses ei vähene mootori mähistele rakenduv pinge. see ühendus on madalama pingega vooluvõrgus kasutamiseks.
sry jälle ot
Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus
Käivitad tähes ja lülitad kolmnurgaks. Seda juhul kui mootor töötab üldse kolmnurgas. 3x230V puhul enamus mootoreid töötab, 3x400V puhul enamasti ei tööta (v.a. suured üle 10-20kW mootorid)