külmumisandur/lüliti

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    külmumisandur/lüliti

    otsin õues oleva purskkaevu tarvis 24V lülitit mis temp langemisel 0 lähedale purskkaevupumba välja lülitaks. netist tellides maksaks sihuke koos transagu 1200 eek (kui ups'ga) või võtaks 4 nädalat aega. ega eestist ole võimalik sihukest vidinat osta?

    #2
    Vs: külmumisandur/lüliti

    sul läheb tarvis kaht asja-termostaati ja lülitit.ainult et väljalülimistemperatuur peab kõrgem olema.
    0 kraadi juures jäätub purskaev ikkagi sest ta ei jõua ära kuivada.parem on kuskil 6 kraadi juures asi ära lõpetada.

    Comment


      #3
      Vs: külmumisandur/lüliti

      Kas mittetöötavasse süsteemi (pump, torud, voolikud jms.) võib iseenesest vesi sisse jääda ja ka ära külmuda?

      Comment


        #4
        Vs: külmumisandur/lüliti

        Sulle peaks lülitiks sobima ka tavaline elektriradika või põrandakütte regulaator(vajavad tavaliselt eraldi toidet). Kõige odavamalt saad kui võtad mõnelt vanalt radikalt bimetalliga regulaatori või külmkapi oma, need ei vaja toidet, külmetuskapis siis saad reguleerida temperatuuri paika, seal tavaliselt on umbes +5.

        Vee sissejätmine on selline nii ja naa küsimus, sõltub materjalidest ja nende käitumisest külmaga, omal on tühjenduspump korduvalt kinni külmunud ja pole midagi juhtunud, sama voolikutega aga jäigemad plastmassi segud surub lõhki.