olen kuulnud, et elektroonikaseadmed on soovitatav ühendada ühe maanduse külge. Näiteks monitor ja arvutikast ühe pikendusjuhtme külge. Või käib see vaid nende seadmete kohta, mis omavahel füüsiliselt ühendatud on(kuigi arvuti ja monitor seda on)? Ning miks see elektroonika seisukohast selgitades kasulik on?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
miks on hea kasutada ühte maandust?
Collapse
X
-
Vs: miks on hea kasutada ühte maandust?
Probleem tekib, kui seadmed on ühenduses sellise ühendusega, milles signaali kandvast juhtmepaarist üks on maa. Näiteks monitori ühendus, arvuti annab signaali välja maanduse suhtes. Monitor jälle näitab pilti maanduse suhtes sissetulnud pingest. Kuigi kahe seadme vahel on maandused juhtmega kokku ühendatud, tekitab ikka maandustes lippav vool häiresignaali, mis on seda suurem, mida suurem on vool ja suurem ühenduskaabli maanduse takistus.
Sama probleem heli ühendamisel võimendi - teleka - arvuti vahel. Ühes pikenduses olevad seadmed ei tekita oluliselt häireid.
Samas on ka probleem ohutuses, kui arvuti ja monitori korpuses tekiks näiteks 50 voldine pingeerinevus suure vooluga, võib varje maha põleda ja siis on moni sisendis 50 volti, mis võib rikkuda seadet. Võib ka videokaart maha põleda.
Professionaaltehnikas kasutatakse sümmeetrilist ühendust, 1 varje ja kaks soont ühe signaali edastamisel. Maandus ei ole siis signaali kandja. Seal tekib palju harvem selliseid. probleeme
Comment
-
Vs: miks on hea kasutada ühte maandust?
Esmalt postitatud urmas78 pooltProbleem tekib, kui seadmed on ühenduses sellise ühendusega, milles signaali kandvast juhtmepaarist üks on maa. Näiteks monitori ühendus, arvuti annab signaali välja maanduse suhtes. Monitor jälle näitab pilti maanduse suhtes sissetulnud pingest. Kuigi kahe seadme vahel on maandused juhtmega kokku ühendatud, tekitab ikka maandustes lippav vool häiresignaali, mis on seda suurem, mida suurem on vool ja suurem ühenduskaabli maanduse takistus.
Sama probleem heli ühendamisel võimendi - teleka - arvuti vahel. Ühes pikenduses olevad seadmed ei tekita oluliselt häireid.
Samas on ka probleem ohutuses, kui arvuti ja monitori korpuses tekiks näiteks 50 voldine pingeerinevus suure vooluga, võib varje maha põleda ja siis on moni sisendis 50 volti, mis võib rikkuda seadet. Võib ka videokaart maha põleda.
Professionaaltehnikas kasutatakse sümmeetrilist ühendust, 1 varje ja kaks soont ühe signaali edastamisel. Maandus ei ole siis signaali kandja. Seal tekib palju harvem selliseid. probleeme
Siiski jääb mulle arusaamatuks, miks parasiitvool siis ei teki kui kõik seadmed ühte pikendusjuhtmesse ühendan?
Comment
-
Vs: miks on hea kasutada ühte maandust?
omavahelised parasiitvoolud võivad tekkida ka siis,kui ühendada ühte pikendusjuhtmesse.
Ühte pikendusjuhtmesse ühendamisega välditakse mujalt parasiitvoolude saamist.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...