    Tekkis vajadus teadmisi juurde hankida ja seega oleks küsimus just IT-süsteemi kohta. Kui oleks vaja kontrollida kas IT toitesüsteem on õieti ühendatud siis kuidas ma seda kõige lihtsamini kontrollida saaks? On seda võimalik teha testriga mõõtes? Kui mõõdan pistikupesa tavakontaktide vahel siis saan pingeks u. 240V. Kui mõõdan aga pistikupesa PE kontakti ja ühe pistikupesa kontakti vahel saan ühes pesas u. 130V ja teises pesas 240V. Minu arusaamise järgi oleks üks pesa siis nagu valesti ühendatud? Kas on üldse mõttekas IT toitesüsteemis niimoodi PE ja pistikupesa ühe kontakti vahel mõõta?
    20+ aastat elfafoorumis

    #2
    Vs: Elektri juhistiksüsteemid TN, TN-S, IT jne.

    Sul on õigus, pole mõtet potentsiaaliühtlustuse klemmi ja pistikupesade vahelt mõõta, kuna pinge sõltub ahelate koormatusest ja mahtuvusvooludest. Minu teada IT süsteem on tegelikult maa suhtes isoleeritud ja see mida sa näed sõltub konkreetse liini ja maa vahelistest mahtuvusvooludest.

    Olen ise mõõtnud ja lambi tulemusi näinud. Tarbija jaoks oluline on ikkagi pistikupesade vaheline pinge.

    Peaasi et ei tüüri 380-400 V.