mul on kaks kaitset. Esimene on märgistusega T3.15AH250V ja teine T3.15AL250V P. T peaks tähendama aeglast lülitust ning 3.15A ja 250V on kah selge, kuid mida tähendavad ühel juhul H ja teisel juhul L? Ning mida teise kaitse puhul P tähendab?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
kaitse märgistuse seletus
Collapse
X
-
Vs: kaitse märgistuse seletus
Esmalt postitatud A.S. poolthttp://www.swecheck.com.au/pages/product_markings.htm
seal on veidi
Comment
-
Vs: kaitse märgistuse seletus
H kannatab suuremat lühisvoolu, seega saab seda L asemel kasutada. Millistest vooluväärtustest konkreetselt jutt käib, seda ei tea.
E:
Vaatasin, et üks hiina tootja lubab kuni 16A 250V kaitsetele:
L - 35A või 10In, olenevalt kumb on suurem
H - 1500Aviimati muutis kasutaja A.S.; 05 February 2009, 15:10.
Comment
-
Vs: kaitse märgistuse seletus
Esmalt postitatud A.S. pooltH kannatab suuremat lühisvoolu, seega saab seda L asemel kasutada. Millistest vooluväärtustest konkreetselt jutt käib, seda ei tea.
E:
Vaatasin, et üks hiina tootja lubab kuni 16A 250V kaitsetele:
L - 35A või 10In, olenevalt kumb on suurem
H - 1500A
Comment
-
Vs: kaitse märgistuse seletus
Kui paned L kaitsme, siis võib lühise korral kaitsme kesta katki lüüa ja lühisest tekkinud elektrikaar pääseb "laia ilma rändama". 3.15A on nimivool, mida kaitse peab taluma piiramatu aja vältel ja T peaks iseloomustama aega, mille jooksul teatud voolukordsuse (sageli 2xIn) korral kaitse rakendub.