Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

    Valvekeskuseks DSC PC585
    Panin täna ühe lisa anduri, selleks ajaks eemaldasin toite (220V ja ka aku). Nüüd annab süsteemi viga nr 8, ehk siis "Süsteemne kellaaeg on kustunud"
    Uuurisin mis ma uurisin manuaali kuid mina sellele pihta ei saa.
    Paneb keegi siia kirja mida pressida?

    Tnx

    #2
    Vs: ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

    vajutad *6 MASTER KOOD 1 ja siis kellaaeg ja kuupäev kujul TT MM KK PP AA
    ehk siis praegu 2235010809

    Comment


      #3
      Vs: ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

      Esmalt postitatud kl poolt
      vajutad *6 MASTER KOOD 1 ja siis kellaaeg ja kuupäev kujul TT MM KK PP AA
      ehk siis praegu 2235010809
      tänan sind abi eest.
      Mul veel mure. Oskan liikumisandureid juurde panna kuid oleks vaja ka magnet juurde panna.
      Hetkel ühes tsoonis 2 liikumist ja juurde vaja magnet panna. Hetkel jooskeb esimesse liikumisse (LC-100-PI), kaablid kilbist T2 ja NC alla, sealt edasi järgmisse liikumisse T1 ja C alt, T2 ja C alla ning T1 ja NC vahel takisti. Kuidas teisest liikumisest edasi magnetisse? Kas võtan takisti ära ning tõstan sissetulevad ümber T2 ja NC alla ning edasi võtan magnetisse minevad kaablid T1 ja C alt? Kuidas ühendad magnet, magnetil 5 kruvi (paiknevad nii, 1, 2, 3, 4 ja 5, millest 2 ja 4 on omavahel mingi "jullaga" ühendatud), kuhu alla midagi peaks keerama? Takisti, kuhu?

      Comment


        #4
        Vs: ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

        sry, päris täpselt ei saanud aru, mida ja kuhu sa ühendada tahad
        vaja oleks selgeks teha, kas tegu on ühe takistiga lahendusega või kahe takistiga. võimalusel kasuta iga anduri jaoks eraldi tsooni, nii on lihtsamhiljemvigu otsida. PC585-l on 4 tsooni jaigast klaverist saab veel ühe tsooni juurde(ühe takiga süsteemile) ja sellised on hea kohe ukse magnetite tarvis kasutada.
        andurite lisamisel ja eemaldamisel ei ole vaja toidet maha kakkuda. DSC on piisavalt lollikindel igasuguste loomkatsete suhtes, ka toite sattumine tsooni kontaktidele teda ei häiri. uude tsooni lisatavad andurid tuleb nagunii külge progedaja ka eemaldatavad võiks välja progeda, kuigi neile kannatab lihtsalt ka takk peale väänata.
        magneti puhul see "mingi julla" on herkon ja magneti lähendamisel sellele klõpsavad klemmid kokku, need on siis nn alarmkontaktid. lisaks peaks veel olema 2 plekist klemmi üksteise kohal, mis siis kaane sulgemisel omavahel kokku lähevad, need on tamperkontaktid, aga pm võid need ka kasutamatta jätta. ja üleüldse kasuta sissepuuritavaid magneteid - raskem petta ja ka silma ei häiri.
        Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

        Comment


          #5
          Vs: ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

          Süsteem täitsa toimib, vaja lihtsalt paar andurit juurde ühendada.
          Praegu nii:
          Tsoon 1 - uksed 2kt
          Tsoon 2 - liikumised 2tk NB! siia soovin juurde panna ühe magneti
          Tsoon 3 - liikumised 2tk
          Tsoon 4 - sutis 1tk
          Tsoon 5 - kuuri uks

          Mille alt ma võtan otsad magnetile? Ehk siis liikumisest vaja edasi viia magnetisse. Liikumisel T1 ja NC vahel takisti.
          Lisatud failid

          Comment


            #6
            Vs: ABI: valveseade, süsteemen kellaeg

            põhimõtteliselt peaks sul kasutusjuhendis olema järgnev skeem:

            Comment

            Working...