    Tere

    Olemas 3kw inverter ja akupank juhuks kui vool ära läheb. Küsimus selline, et kas olemas mingit seadet, releed vms., mis lülitaks automaatselt inverteri voolu toiteks ja vastupidi kui elekter tagasi tuleb? Inverter oleks koguaeg sisse lülitatud.

    Ette Tänades.

    #2
    Vs: Inverteri ühendamine vooluvõrku

    põhimõtteliselt sul vaja pingekontrollireleed ja kontaktoreid ning saad süsteemi kokku keevitada. aegreleed oleks kah soovituslik selleks, et inverter väikse viitega taha võtaks, sest aegajalt on voolukatkestused vaid hetkelised.
    põhimõtteliselt kasutab eesti energia reservlülitus automaate oma alajaamades, kuid nende ülesehitus mõttetult kallis. töötav inimliku hinnaga süsteem on näiteks kasutuses mõnes mobiilimastis, kus lisaks ümberlülitusele tõmbab asi ka geneka käima.

    Comment


      #3
      Vs: Inverteri ühendamine vooluvõrku

      Kahjuks ei oska ise seda teha tore kui keegi oskaks soovitada kus seda saab lasta teha ja abistaks paigaldusega. Suvila asub harjumaal Kiisa kandis.

      Comment


        #4
        Vs: Inverteri ühendamine vooluvõrku

        3kW jaoks vajad ümberlülitatavat releed(230V mähisega), mis seda amperaazi kannab. seda releed toidad siis vooluvõrgust. kui nüüd elekter katkeb, siis see relee klõpsa hetkeliselt inverteri peale ümber. suure tõenäosusega ei tee isegi arvuti mitte resa. ise kasutasin sellist lahendust TPT ühikas elades, seal oli alalõpmata mingi jama seinakontaktidega ja siis sai vahepeal energiat ammutatud valgustusahelast. mingi aja pärast kippus ka see jukerdama ja siis sai pandud relee: seinakontaktisttuli põhiliin ja selle katkemisel ühendas relee end valgustuse harukarbist tulevatele juhtmetele.

        kui tahad ümberlülimist ka madala ja kõrge pinge tarvis, siis tuleb alles mingeid kontrollahelaid eraldi teha. võrgupinge kvaliteediga rahul olles aga pole asjal mingit mõtet

        edit: pisikeselgitav skeemike: vasakult poolt ülemistest otste paarist lased sisse inverteri ja alumistest võrgu, väljund nooltega näidatudClick image for larger version