Õhtast!
Probleem järgmine. On (kodukootud) kontroller, mis juhib releede kaudu magnetklappe. Mõõdab ultraheli anduriga vedeliku taset ja avab klapi kui tase madal. Kena, töötab ja puha aga peale juhuslikku arvu lülitumisi annab vea ja lõpetab töö. Kõik tätiurid lähevad kenasti OFF seisu, seega uputust ei teki aga juhtimine katkeb. Mis ei ole aktsepteeritav.
Võttes klapilt (220V, vooluvõrgust, tavaline pesumasina klapp) toite maha ja jättes vaid relee klõpsuma, on kõik korras. Kontroller saab kilbist toite üle DINliistu toitebloki, 24V, impulssmuundi. Kontrolleris eneses on ka step-down aga ilmselt ei piisa. Viga antakse SD-kaardiga suhtlemisest, kogu tegevust logitakse sinna.
Mida teha? Kas AC ahelas võiks koormusele panna paralleeli snubberi (0,1uF/47 oomi - selliseid tehakse ühe elemendina isegi) või on mingi kavalam lahendus? LC- kontrolleri toites ei aidanud. Oli küll suht suvalistest juppidest, ehk seepärast ?
/Felch
Probleem järgmine. On (kodukootud) kontroller, mis juhib releede kaudu magnetklappe. Mõõdab ultraheli anduriga vedeliku taset ja avab klapi kui tase madal. Kena, töötab ja puha aga peale juhuslikku arvu lülitumisi annab vea ja lõpetab töö. Kõik tätiurid lähevad kenasti OFF seisu, seega uputust ei teki aga juhtimine katkeb. Mis ei ole aktsepteeritav.
Võttes klapilt (220V, vooluvõrgust, tavaline pesumasina klapp) toite maha ja jättes vaid relee klõpsuma, on kõik korras. Kontroller saab kilbist toite üle DINliistu toitebloki, 24V, impulssmuundi. Kontrolleris eneses on ka step-down aga ilmselt ei piisa. Viga antakse SD-kaardiga suhtlemisest, kogu tegevust logitakse sinna.
Mida teha? Kas AC ahelas võiks koormusele panna paralleeli snubberi (0,1uF/47 oomi - selliseid tehakse ühe elemendina isegi) või on mingi kavalam lahendus? LC- kontrolleri toites ei aidanud. Oli küll suht suvalistest juppidest, ehk seepärast ?
/Felch