Mõned küsimused ATS süsteemide projekteerijatele või teistele, kes asjaga hästi kursis. Korteriühistu otsib praegu alles projekteerijat ning seetõttu kellegagi veel otse rääkida pole võimalik.
Kui arvestame, et tegu on 84 korteriga tornmajaga, siis ilmselt räägime adresseeritavast süsteemist? Või mis põhjusel projekteerija peaks otsustama konventsionaalse süsteemi kasuks sellises kohas?
Kui arvestame, et KÜ on rott ning võtab alati kõige odavama pakkumise, siis võib eeldada, et igasse korterisse paigaldatakse üks andur kuhugi koridori keskele? Või standardi kohustab paigaldama ka magamistubadesse näiteks?
Hetkel on minu enda poolt oma korteris tehtud suitsuandurite jaoks kaabeldus varjestama KLM 4x0,8mm² tähena - kõikidest tubadest jooksevad kaablid kokku korteri koridoris asuvasse kaablikappi, kuhu oli plaanis paigaldada isiklik keskus. Selleni pole veel jõudnud, sest ei ela veel seal sees nii ehk naa. Kaabeldus sai tehtud enne, kui KÜ üldse midagi ATS-ist mainis.
Küsimus nüüd selles, et kas ja kuidas annab neid olemasolevaid kaableid KÜ ATS-i puhul kasutusele võtta. Ise näen probleemi selles, et pole silmust. Osadesse tubadesse saan tõmmata uued kaablid, kuid mitte kõigisse.
Kui sama kaabeldust ei saa ATS-i küljes otse kasutusele võtta, siis näen kahte lahendust:
1. Paneme ATS-i anduri koridori ning ülejäänud tubades olevad kolm andurit töötavad mu enda süsteemis. Tundub suhteliselt jabur, sest varajase hoiatuse magamistubades / elutoas vinduvast suitsust saan ainult enda süsteemi kaudu ning ATS ei kõssa enne, kui suits juba nii paks, et suletud ukse tagant koridori ulatub.
2. Paigaldada nii ehk naa oma valvekeskus ning selle tulekahju häireväljund ATS-iga ühendada läbi adresseeritava 1 sisendiga lisamooduli. Sellisel juhul aga jääb küsimus asja töökindluses ning selles, kas vastavad ametid sellist lahendust aktsepteerivad. Jäävad küsimused, et kes vastutab valehäirete eest jne.
Veel ehk mõni variant? Loomulikult arutan kõike seda lõpliku projekteerijaga (KÜ on teadlik sellest, et mul on oma kaabeldus), kuid oleks hea mingid eelteadmised võimalustest saada.
Kui arvestame, et tegu on 84 korteriga tornmajaga, siis ilmselt räägime adresseeritavast süsteemist? Või mis põhjusel projekteerija peaks otsustama konventsionaalse süsteemi kasuks sellises kohas?
Kui arvestame, et KÜ on rott ning võtab alati kõige odavama pakkumise, siis võib eeldada, et igasse korterisse paigaldatakse üks andur kuhugi koridori keskele? Või standardi kohustab paigaldama ka magamistubadesse näiteks?
Hetkel on minu enda poolt oma korteris tehtud suitsuandurite jaoks kaabeldus varjestama KLM 4x0,8mm² tähena - kõikidest tubadest jooksevad kaablid kokku korteri koridoris asuvasse kaablikappi, kuhu oli plaanis paigaldada isiklik keskus. Selleni pole veel jõudnud, sest ei ela veel seal sees nii ehk naa. Kaabeldus sai tehtud enne, kui KÜ üldse midagi ATS-ist mainis.
Küsimus nüüd selles, et kas ja kuidas annab neid olemasolevaid kaableid KÜ ATS-i puhul kasutusele võtta. Ise näen probleemi selles, et pole silmust. Osadesse tubadesse saan tõmmata uued kaablid, kuid mitte kõigisse.
Kui sama kaabeldust ei saa ATS-i küljes otse kasutusele võtta, siis näen kahte lahendust:
1. Paneme ATS-i anduri koridori ning ülejäänud tubades olevad kolm andurit töötavad mu enda süsteemis. Tundub suhteliselt jabur, sest varajase hoiatuse magamistubades / elutoas vinduvast suitsust saan ainult enda süsteemi kaudu ning ATS ei kõssa enne, kui suits juba nii paks, et suletud ukse tagant koridori ulatub.
2. Paigaldada nii ehk naa oma valvekeskus ning selle tulekahju häireväljund ATS-iga ühendada läbi adresseeritava 1 sisendiga lisamooduli. Sellisel juhul aga jääb küsimus asja töökindluses ning selles, kas vastavad ametid sellist lahendust aktsepteerivad. Jäävad küsimused, et kes vastutab valehäirete eest jne.
Veel ehk mõni variant? Loomulikult arutan kõike seda lõpliku projekteerijaga (KÜ on teadlik sellest, et mul on oma kaabeldus), kuid oleks hea mingid eelteadmised võimalustest saada.