Probleem järgmine. Ühe seadme küljes veega jahutussüsteem, milles neli jahutussüsteemi vee ringlust jälgivat vee vooluhulga andurit (iga andur jälgib jahutussüsteemi eri osas erinevat vee vooluhulka). Probleem selles, et üks neist anduritest annab aegajalt hetkelist häiret. Kahjuks ei õnnestu jälile jõuda, milline andur konkreetselt probleeme tekitab. Kõik neli andurit jadaühenduses ja genereerivad ühe ja sama vea. Tööolekus andurite kontaktid kinni ja kui ühe vooluhulga anduri juures vooluhulk langeb alla normi siis genereeritakse veateade. Hetkel pole ühtegi head ideed, kuidas konkreetse probleemse vooluhulgaandurini jõuda. Oskab keegi midagi soovitada?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Vee vooluhulga andurid jadaühenduses ja üks neist tekitab aegajalt probleeme
Collapse
X
-
Vs: Vee vooluhulga andurid jadaühenduses ja üks neist tekitab aegajalt probleeme
Mingid neist anduritest tekitavad ....
Eks see lahendus sõltu sellest, mis ala mees oled.
Elektroonik võtaks mikroskeemi nelja trigeriga ja paneks sisendd järjest kontaktidele.
Kui kontakt katkeb, siis osa jääb 1 osa 0 poolele nii saad teada kus oli seekord katkestus.
Paned sinna igale kontaktile erineva takisti, et moodustuks 4 erinevat pingejagajat
ja mõõdad voltmeetriga, max režiimis.
Või teed sellest takistist heligeneraator sageduse määraja.
Vingub nelja moodi.
Vea näitamise võid ajutiselt lahti ühendada.
Kui tahad keerulist siis sätid igale kontaktile lambi, lambid paned fotofilmile.
Kui pärast filmi ilmutad, näed millised kontaktid on avanenud. Sobib paarinädalase vea otsinguks.
Kui need vead tulevad sageli, mõne tunni jooksul võid teha ka kaameraga filmi.
-
Vs: Vee vooluhulga andurid jadaühenduses ja üks neist tekitab aegajalt probleeme
Vaata milline neljast andurist on torule paigaldatud teistega võrreldes erinevalt (peale põlve või hargnemist on ees lühem sirge toru osa või mingi sarnane erinevus), jäta ainult see andur ühendatuks ja kui vead ikka korduvad ongi käes.
Comment
-
Vs: Vee vooluhulga andurid jadaühenduses ja üks neist tekitab aegajalt probleeme
Üks lihtsam variant puhuks, kui katkestused tihti tekivad ja sa ise läheduses oled, oleks andurite väljundid eraldi ära lühistada. Kui mingi lühistamise korral katkestused kaovad, on vigane tükk käes. See muidugi eeldab ettevaatust, et tegeliku veeprobleemi puhul avariid ei tekiks.
Comment
Comment