    Tean, et PVC-isolatsiooniga kaabli eluiga 20 aastat, kui püsitemperatuur on 70 °C
    Kilpi on pandud 10A kaitse ja PVC kaablit kasutatud 3x1,5mm
    Oleks vaja arvutada palju on kaablil soojenemis varu %
    sest PVC kaabel ei saa soojeneda nii palju, sest ennem lülitab kaitse kilbist välja.

    #2
    Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

    Kas pole võimalik elektripaigaldist projekteerida nii,et kaablile ei mõjuks nii kõrge temperatuur.Seda siis juhul kui kaablit ümbritsev temperatuur on 70 °C .Kui aga kaabel läheb tuliseks koormuse sisse lülitades ja 10 A kaitseautomaat rakendub on suure tõenäosusega tarvitatav voolutugevus suurem kui 10 A.
    viimati muutis kasutaja Simpel; 09 m 2010, 09:57.

    Comment


      #3
      Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

      EI EI tegemist on tavalise maja välisseinaga, kuhu on paigaldatud puitsõrestiku vahele vill ja selle sees on PPJ 3x1,5 kaabel.

      Comment


        #4
        Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

        EI OLE TEGEMIST 70 C !!!! Täiesti tavaline maja välissein!

        Comment


          #5
          Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

          Ei saa hästi aru, kas kaabel kuumenes ja süttis ning 10A kaitse ei rakendunud? Kas kaablis oli lühis?

          Comment


            #6
            Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

            Lihtsalt see oli üks argument, et kaabel on paigaldatud villa sisse ja sellest ka suurem kuumenemine kaablil.
            Aga minu arusaamist mööda ei saa kaabel nii palju kuumeneda olgugi, et ta oli paigaldatud villa sisse.
            Sooviti näha arvutuskäiku ja sooviti teada palju on kaablil veel varu, et see nii juhtuks
            Mis arvutusega seda näidata?

            Comment


              #7
              Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

              Kooliülesandega on siis tegu?

              Comment


                #8
                Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

                Sõltub mis tüüpi kaitse ees on, kui C klass siis võib mõnda aega 20A ka läbi lasta sealt.

                Aga arvutuste jaoks kasuta B klassi kaitset. 90% nimivoolust.
                Arvuta oomi seaduse põhjal 1m juhtmes eralduv võimsus.
                Arvuta villa,seina jms soojustakistuse ja paksuse järgi 1m kaabli kogu soojustakistus õhule.
                Arvuta eralduva võimsuse, soojustakistuse, õhu keskmise välis ja sisetemperatuuri alusel kaabli temperatuur.
                Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
                1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
                2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

                Comment


                  #9
                  Re: Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

                  Sisuliselt radiaatori arvutamise pöördülesanne, valemid võib saada näiteks L.Abo ,,Raadiolülitustest". Samas leidub kindlasti kaablite arvutamise teemalist erialakirjandust .
                  Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Re: Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

                    Joule-Lenz'i seadus

                    Vooluga juhtmes eralduv
                    soojushulk on võrdeline
                    voolutugevuse
                    ruudu, juhtme takistuse ja ajaga




                    Q=I2Rt
                    I=10 A (kaitse on kilbis 10A)



                    • R=l*ρ/S ,

                      kus

                      R - liini takistus [Ω]

                      l - liini pikkus [m],

                      S - liini ristlõike pindala [mm
                      2], 1, 5 ja 2,5 mm2

                      ρ - eritakistus [Ω*mm
                      2/m]. vask: 0,017 μΩ·m



                    R=1*(0,017/1,5)=0,01133(arvutame ühes meetris)



                    R=1*(0,017/2,5)=0,068 (arvutame ühes meetris )

                    Siis Q on

                    Q=0,01133*10*10*1=1,133
                    Q=0,068*10*10*1=6,8


                    Comment


                      #11
                      Vs: Re: Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

                      ...1m juhtmes eralduv võimsus...
                      Peaaegu, proovi uuesti. Aeg on üleliigne asi. Energiahulka pole vaja.
                      Võimsust mõõdetakse Vattides
                      P=I ruut * R
                      Midagi on sul vale veel takistuses, jämedama juhtme takistus peaks väiksem olema, sul vastupidi.

                      EDIT:

                      2,6 ruutu= 0,00669 oomi/m
                      1,6 ruutu= 0,0169 oomi/m

                      2,5 ruutu:
                      10*10*0,00669=0,669W
                      1,5 ruutu:
                      10*10*0,0169=1,69W


                      Hollow Fill Fibre Insulation...
                      võiks villa oma olla.


                      yks targem mees seletas arvutamist.

                      puudu veel villakihi paksus.
                      viimati muutis kasutaja murphy; 10 m 2010, 20:21.
                      Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
                      1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
                      2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

                      Comment


                        #12
                        Vs: 3x1,5mm PVC-isolatsiooniga kaablel pandud villa sisse toimus põleng

                        murphy peaaegu vastas, ära... unustas vaid et kaablis 2 juhet ja seega võimsus 2 korda suurem. nö kirvemeetodil arvestades võib võtta 4W/ m kaabli kohta 10A puhul. soojenemine peaks olema arvutatav :
                        dT = (P * d)/ (k *S ) , kus P - võimsus
                        d - villa paksus
                        k - villa soojusjuhtivus
                        S - pindala
                        võttes villa paksuseks 10cm, ja soojusjuhtivuseks 0,04 W /(K*m)
                        ning pindalaks 0,1 m2 ( pindala on huupi pakutud, kaabli pindala on ju väiksem ),
                        tuleb T = 4*0,1/(0,04*0,1) =100 K.
                        puidu isesüttimise temperatuuriks loetakse 200C, kaabli oma ei tea, aga näib et võimatu ei ole. muide, selle 100K võrra soojenedes kasvab vase takistus 1,41x ehk 4W-st saab ligi 6W. Kui aga võtta aluseks kaabli õige pindala, mis on ca 3x väiksem , lähevad numbrid päris kuumaks.