    Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

    Kysimus miks teil veendumus et Pt andurit ei või kaugele panna. Ärge kasutage voolunäljast Pt100, Pt1000 vajab vähem voolu. 4 juhtme skeemiga vea kasvõi usase välja. Tavaline CAT5 käib vedamiseks küll.
    Mõõtmiseks on vaja üht ADC sisendiga proset ja natuke sinna juurde kuuluvat, veidike aju liigutamist, ei ole vaja restitäit ParPauka seadmeid ja mõnda serverit. Sa Armage oled BarPauka müügimees?
    Tundub jälle mingi kiire rikastumise müük olevat. Temp kontrollerit jms automatiseerimise maailmas on tõsine krahh. Töötavaid seadmeid mõistliku hinnaga on vähe. Lähed ostad, saad kuu aega pusida ja nendid et kalli raha eest said paska. Ehitad siis paari päevaga 1/10 hinnaga 10x paremini töötava asja. Viimane näide, 3k eest temp kontroller, lubati +-1C, peale nädalast timmimist seda kergelt karvast PID algoritmi hoidis +-20C 150C jures.
    Kaasas olnud hiiglasliku soojusmassi ja sisemise soojustakistusega Pt100 oli samuti vaja koheselt asendada oomist 5x odavama ja 1000x väiksema Pt100ga. Orig anduriga küttis 200C üle tegelikult ana kui sensori kraad muutuma hakkas.
    Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
    1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
    2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

    Comment


      #17
      Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

      Esmalt postitatud papa poolt Vaata postitust
      Elementaarselt peaks saama asja ära ajada ka termotakisti ja testriga kui gradueerida takistus temperatuuriks.Tekkivad probleemid on termotakisti skaala mittelineaarsus ,temperatuuri sõltuvus suitsugaaside liikumise kiirusest ja tahma teke andurile.
      Tavalised pooljuht termoandurid kippuvad surema üle 200 kraadisel temperatuuril.
      Temperatuuri tõustes küll takistus muutub, kuid kui temperatuur väheneb, siis ei ole 0 kraadi takistus enam see, mis ta oli enne temperatuuri ületamist.
      Kunagi sai temperatuuri andurina kasutatud kuumuskindlat elektrilist küttekeha - küttekehade takistustraatidel on päris suur takistuse temperatuuritegur ja nad kannatavad kõrgeid temperatuure.
      MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
      KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

      Comment


        #18
        Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

        Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitust
        ...Mõõtmiseks on vaja üht ADC sisendiga proset ja natuke sinna juurde kuuluvat, veidike aju liigutamist, ei ole vaja restitäit ParPauka seadmeid ja mõnda serverit. Sa Armage oled BarPauka müügimees?
        Tundub jälle mingi kiire rikastumise müük olevat. Temp kontrollerit jms automatiseerimise maailmas on tõsine krahh. Töötavaid seadmeid mõistliku hinnaga on vähe. Lähed ostad, saad kuu aega pusida ja nendid et kalli raha eest said paska. Ehitad siis paari päevaga 1/10 hinnaga 10x paremini töötava asja. Viimane näide, 3k eest temp kontroller, lubati +-1C, peale nädalast timmimist seda kergelt karvast PID algoritmi hoidis +-20C 150C jures.
        Ei, ma ei ole automaatika müügimees. Minu lahendus on ise tehtud, soovidest ja vajadustest lähtuvalt iseendale. Tulemuseks on puugaasikatel veebiliidesega kontrolleril, mis juhib ka veeboileri kütmist nii elektri kui kütteveega. Suitsugaaside mõõtmine tundus alguses problemaatiline, kuid leitud skeem ja lahendus toimivad hästi, juba 1.5 aastat.

        Comment


          #19
          Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

          Tegelikult müüakse ehituspoodides selle jaoks bimetalltermomeetreid. Pikk ora ja ketas otsas, kus skaala. Puurid ahju või lõõri sisse augu, pistad sisse ja ongi olemas. Toodetakse kahe pikkusega oraga neid. Vennad ehituse foorumis ahjuosakonnas on neist ka juttu olnud. Maksab paarkolmsada raha vist.

          Comment


            #20
            Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

            Nägin K-rauta poes sellist suitsutoru külge käivat termomeetrit, maksis 156.- krooni.
            MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
            KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

            Comment


              #21
              Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine

              Eesmärk on andur üle korstna otsa ja seier toas.
              Suht reaalne on pt1000 varjant