Vs: Kõrgete temperatuuride mõõtmine
Kysimus miks teil veendumus et Pt andurit ei või kaugele panna. Ärge kasutage voolunäljast Pt100, Pt1000 vajab vähem voolu. 4 juhtme skeemiga vea kasvõi usase välja. Tavaline CAT5 käib vedamiseks küll.
Mõõtmiseks on vaja üht ADC sisendiga proset ja natuke sinna juurde kuuluvat, veidike aju liigutamist, ei ole vaja restitäit ParPauka seadmeid ja mõnda serverit. Sa Armage oled BarPauka müügimees?
Tundub jälle mingi kiire rikastumise müük olevat. Temp kontrollerit jms automatiseerimise maailmas on tõsine krahh. Töötavaid seadmeid mõistliku hinnaga on vähe. Lähed ostad, saad kuu aega pusida ja nendid et kalli raha eest said paska. Ehitad siis paari päevaga 1/10 hinnaga 10x paremini töötava asja. Viimane näide, 3k eest temp kontroller, lubati +-1C, peale nädalast timmimist seda kergelt karvast PID algoritmi hoidis +-20C 150C jures.
Kaasas olnud hiiglasliku soojusmassi ja sisemise soojustakistusega Pt100 oli samuti vaja koheselt asendada oomist 5x odavama ja 1000x väiksema Pt100ga. Orig anduriga küttis 200C üle tegelikult ana kui sensori kraad muutuma hakkas.
Kysimus miks teil veendumus et Pt andurit ei või kaugele panna. Ärge kasutage voolunäljast Pt100, Pt1000 vajab vähem voolu. 4 juhtme skeemiga vea kasvõi usase välja. Tavaline CAT5 käib vedamiseks küll.
Mõõtmiseks on vaja üht ADC sisendiga proset ja natuke sinna juurde kuuluvat, veidike aju liigutamist, ei ole vaja restitäit ParPauka seadmeid ja mõnda serverit. Sa Armage oled BarPauka müügimees?
Tundub jälle mingi kiire rikastumise müük olevat. Temp kontrollerit jms automatiseerimise maailmas on tõsine krahh. Töötavaid seadmeid mõistliku hinnaga on vähe. Lähed ostad, saad kuu aega pusida ja nendid et kalli raha eest said paska. Ehitad siis paari päevaga 1/10 hinnaga 10x paremini töötava asja. Viimane näide, 3k eest temp kontroller, lubati +-1C, peale nädalast timmimist seda kergelt karvast PID algoritmi hoidis +-20C 150C jures.
Kaasas olnud hiiglasliku soojusmassi ja sisemise soojustakistusega Pt100 oli samuti vaja koheselt asendada oomist 5x odavama ja 1000x väiksema Pt100ga. Orig anduriga küttis 200C üle tegelikult ana kui sensori kraad muutuma hakkas.
Comment