Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

    Mul on üks line-interactive tüüpi UPS, kus syslog -i väljundis on alailma veateated UPS'i akuploki laadija rikke kohta. Samas kui vaadata infot akuploki kohta, siis seal midagi alarmeerivat justkui pole:

    Kood:
    -----------------
    UPS Battery Group
    -----------------
            BatteryStatus = [BatteryNormal]
            SecondsOnBattery = [0 sec.]
            EstimatedMinutesRemaining = [405 min]
            EstimatedChargeRemaining = [100 min]
            BatteryVoltage = [39.9 V DC]
            BatteryCurrent = [0.0 A DC]
            BatteryTemperature = [23 Celsius]
    Võiks kahtlustada laadimiskomponendi koosseisu kuuluva alaldi riket vms, kuid kuidas saavad sealjuures aku näitajad justkui korras olla?

    #2
    Vs: Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

    Kas see käib 36 voldi pealt? Sel juhul oleks näitajad korras.
    Kaua reaalselt aku pealt käib ja kas täis tagasi laeb?
    Pane see vea logi ka üles.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

    Comment


      #3
      Re: Vs: Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

      Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust
      Kas see käib 36 voldi pealt? Sel juhul oleks näitajad korras.
      Kaua reaalselt aku pealt käib ja kas täis tagasi laeb?
      Pane see vea logi ka üles.
      Jah, seal on kolm 12V akut jadamisi ühendatud. Seda kui pikalt aku koormuse all vastu peab ma ei oskagi öelda.. Alarm, mida mainisin, on selline:

      Kood:
      AlarmsPresent = [1]
      -----------------------------------
      Alarm ID              Duration time
      -----------------------------------
      ChargerFailed         6846 sec.

      Comment


        #4
        Vs: Re: Vs: Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

        Aga proovi ära, lase korra aku tühjaks, siis päev otsa laadida ja siis jälle tühjaks. Kui teise tsükli välja kannatab siis võid ignoreerida seda teadet.
        Mis sest upsist muidu kasu kui et tea kas vajalikul hetkel töötab.
        Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

        Comment


          #5
          Vs: Re: Vs: Line-interactive tüüpi UPS'i akuploki laadija probleemne

          Vahel ikka juhtub. Mul kkogemus HP 3000VA räkitavate isenditega, mis suutsid aku "ära unustada". Lõppeks muu ei aidanud, kui akude eemaldamine, UPS testimisele ja siis peale testi akud uuesti külge ja jälle testima. Sellise loksutamisega sai lõpuks aru, et akud on küljes ja taastus ka laadimine.
          Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

          Comment

          Working...
          X