rikkis UPS

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    rikkis UPS

    Tegemist UPSidega, mille kohta eriti infi ei liigu
    ACCUPOWER MODEL 20, tootja EMERSON Electric Company (GB).
    2 tk ja sama veaga. Sees on jadamisi 2 tk 12V 4Ah akut.

    Ma ei tea, kas tegemist on on-line või off-line UPSidega.
    Rikkis nad on ja visuaalselt on näha sulanud plastkestas vidinat kirjadega SF1039, sulanud numbrid, 1.5 250V, 2 x 4mH. Umbes 15x15x20mm. Too vidin asub siseneva voolu pistiku lähedal.

    Kas sellist juppi on saada ja kas nende UPSide remont on keeruline. Jootekolvi oskan käes hoida, aga proff ei ole

    Saaks vähemalt teadagi, kas väljundist on oodata siinust?
    Mähis on pea sama suur kui üks aku ja kuna UPSi väljundiks on märgitud ainult 180W/300VA, siis kahtlustan, et tegu on on-line UPSiga või siinusevõimelise off-linega. Seega on vist mõtet korda teha.

    #2
    Äkki saad sellest kohast mõlemalt poolt plaati pildi klõpsata ja siia riputada? Plastkest on veel natuke vähe et aru saada, millest jutt. Üldiselt kui mH on mängus, siis peaks olema induktor ehk rahvakeeli pool. Koosneb siis niisama hunnikust traadist ümber südamiku... Kui need sulama hakkavad, siis on nagu midagi pahasti, kas siis selle järel midagi lühises vms.

    Comment


      #3
      Neli jalga on, kest on mustast plastist ristkülik. Plaadil tähis L1.
      Kui ma õigesti luurasin, siis jalutavad elektronid enne teiste komponentideni jõudmist sellest karbist läbi, kuid enne karpi on ka sinised keraamilised kondensaatorid maa külge. Pildi tegemiseks peaksin kaamera ehitama ;-)

      Tundub, et 3 jalga on omavahel koos ja üks sisendjalg on isoleeritud - oletaks, et mähised on sedasi kokku läinud.
      Kahjuks puudub inf, miks see nii on juhtunud ja kas mõlemad UPSid läksid rikki samaaegselt või erinevatel aegadel.

      Comment


        #4
        Need pudinad on võrgufiltri kondensaatorid, või ka filtrid ise. Kui need kutud on, näitab, et võrgupinge asemel on nii 270-600V pinget olnud,ehk siis on keegi 2 faasi kokku lasknud või on alajaamas kõrgepinge madalpingemähisesse löönud.

        Kui läbi on aga filtertrafod - mõõda testriga, kas midagi läbi tuleb, kui ei siis pane mõni teine võrgufilter - siis on põhjuseks tavaliselt väljundisse lälitatud laserprinter, paljundusmasin vms. äkiline tarbija.
        Aga saab ka skeem läbi olla, sel juhul tavapõhjuseks UPS-i kasutamine maandamata vooluvürgus.

        Aga alustuseks testrit tundev sõber abbi!

        Comment


          #5
          Neli jalga on, kest on mustast plastist ristkülik. Plaadil tähis L1.
          Kui ma õigesti luurasin, siis jalutavad elektronid enne teiste komponentideni jõudmist sellest karbist läbi, kuid enne karpi on ka sinised keraamilised kondensaatorid maa külge...
          Need pudinad on võrgufiltri kondensaatorid, või ka filtrid ise. Kui need kutud on, näitab, et võrgupinge asemel on nii 270-600V pinget olnud,ehk siis on keegi 2 faasi kokku lasknud või on alajaamas kõrgepinge madalpingemähisesse löönud.
          kodanik "tahanteada": aitab inimestele soga ajamisest.

          "mH"-des mõõdetakse ja tähega "L" skeemis/trükkplaadil tähistatakse induktiivsusi,
          ning mitte kondensaatoreid.

          Kui läbi on aga filtertrafod [...] siis on põhjuseks tavaliselt väljundisse lälitatud laserprinter, paljundusmasin vms. äkiline tarbija.
          "tavaliselt" ei kärssa upsid väljundis oleva ülekoormuse tõttu läbi vaid lülitavad ennast viisakalt välja. ka kõige juustumatel 1000-kroonistel upsidel on ülekoormuskaitse olemas.
          nendel upsidel, mis ennast välja ei lülita, põleb ülekoormuse peale läbi sulavkaitse.

          Aga saab ka skeem läbi olla, sel juhul tavapõhjuseks UPS-i kasutamine maandamata vooluvürgus.
          offtopic, aga maandus (õigemini selle puudumine) ei ole süüdi kõigis elektroonikahädades. oluline on ainult see, et kõikide omavahel ühenduses olevate seadmete (arvuti-monitor-printer) maandused oleksid koos.[1] kasutades n.n. europistikutega toite- ja pikendusjuhtmeid ongi vajalik efekt saavutatud ja rohkem pole vaja targutada.

          [1] keerupaari-võrgukaabel, (adsl) modemi kaabel jms. vidinad on vooluvõrgust galvaaniliselt lahti sidestatud, seega sealtkaudu maanduse-lekkevoolu ei ole karta.


          ps. "tahanteada", millal me su jootekolvi tegeliku temperatuuri üle mõõdame?