    oleks vaja juhtida elektrilist magnet klappe ,reostaat joistikuga. Olen ise juba teinud mõned katsetused lm317-ga http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator/ sellise skeemi järgi. sisend on mul 12v DC. R1 on 100ohm ja R2 on joistiku reostaat , mis on kuni 1kohm. Klapid toimivad pingega 3-12v . see skeem toimis kuid vastupidi, kui joistik neutraalses asendis siis läheb klapile 12v kuskil, kui hakkan vaikselt liigutama joystikut edasi siis pinge langeb sujuvalt kuni 1.5 v, aga mul oleks vaja et alustaks väiksema pingega,mida kangi ettepoole liigutad seda pinge suuremaks läheb. kui kang neutraalses asendis siis on R2 lüli katkestatud ja läheb täis pinge klappi, aga ei tohiks minna. Click image for larger version

Name:	Untitled.jpg
Views:	1
Size:	91,0 KB
ID:	875584 Äkki keegi annaks head nõu kudjas asja korralikult käima saada.
    PILTE ASJADEST :http://s822.photobucket.com/albums/z...t=DSCF2091.jpg
    http://s822.photobucket.com/albums/zz147/nomad3334/?action=view&current=DSCF2093.jpg
    http://s822.photobucket.com/albums/z...3DDSCF2089.jpg
    viimati muutis kasutaja Erki Jürisson; 31 m 2012, 11:16.

    #2
    Vs: elektri klappide kontroller

    Aga pane joysticki potekas R1 asemele ja R2 jäta mingi 200 oomi ...
    Head susserdamist !

    Comment


      #3
      Vs: elektri klappide kontroller

      Tänud ,ei tulnud selle peale et ära vahetada,R2 jätsin oopis 2 kohm.