    Mikrolüliti asemele relee

    tervist,

    oleks tänulik nõuande eest, tegemist ruumi konditsioneeri toas oleva osaga ja täpsemalt see filtrite puhastamise automaatika, ta mingi kindla aja tagant puhastab filtreid, mootorid kerivad need välja ja uuesti sisse tagasi, mootor kerib niikaua kuni filter jõuab teatud kaugusele kus on siis see lüliti mis jätab mootori seisma ja siis jälle tagasi, kuni see lüliti jälle annab teada, et kõik korras ja asi tehtud.

    nüüd oleks vaja kuidagi, et see asi toimiks ilma selle mehaanilise osata st. filtriteta, mootor käiks küll edasi/tagasi oma programmi ära aga midagi peaks olema selle lüliti asemel mis ta nö ära lollitaks, on seda võimalik mingi väikese releega teha või kuidagi... ?

    Click image for larger version

Name:	Skeemijupp.jpg
Views:	1
Size:	30,6 KB
ID:	875677

    #2
    Vs: Mikrolüliti asemele relee

    kas siia sobiks midagi taolist:



    või selline:



    kuidas need töötavad ?

    Comment


      #3
      Vs: Mikrolüliti asemele relee

      Kas annaks kirjeldada mismoodi see uus asi peaks käima?
      Milles on erinevus vanast?

      Relee on elektriliselt juhitav lüliti.
      Aga keegi-miski peab lülitamise käsu andma.
      Millal see käsk võiks tulla? Mis põhjusel?

      Comment


        #4
        Vs: Mikrolüliti asemele relee

        Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
        Kas annaks kirjeldada mismoodi see uus asi peaks käima?
        Milles on erinevus vanast?

        Relee on elektriliselt juhitav lüliti.
        Aga keegi-miski peab lülitamise käsu andma.
        Millal see käsk võiks tulla? Mis põhjusel?
        ta arvestab töötunde, vist 400 H on intervall, siis käivad filtrid korra edasi - tagasi, liigutab neid mootor, filtritel on sooned mida mööda libiseb mikrolüliti kuni jõuab auguni ja kontaktid lähevad lahti st et filter on kõige välimises osas, siis hakkab tagasi liikuma kuni jõuab samuti auguni ja saab aru, et on algpositsioonis.

        mul on hetkel välja võetud need ajam mootorid ja lülitid, kui masin läheb hooldusreziimi hakkavad mootorid tööle, vajutan lülitid kinni - arvab, et filtrid hakkasid liikuma, siis teen lülitid lahti, mootorid jäävad seisma ja mõne aja pärast teistpidi ringi käima - filtreid sisse tagasi kerima, kuni avan uuesti lülitid ja ta saab aru, et filtrid algpositsioonis ja programm on tehtud. ehk siis, minu mõte on, et kui see 400h täis saab ja reziim hakkab tööle oleks mingid releed mis klõpsivad seal, sest kui mind kõrval pole, ei hakka kogu süsteem enne tööle kui kogu programm tehtud.

        Comment


          #5
          Vs: Mikrolüliti asemele relee

          Taimeri ja paari releega peaks saama selle petuskeemi ellu viia. Taimeri juhtimine mootorilt, kui see käivitub.

          Comment


            #6
            Vs: Mikrolüliti asemele relee

            Kasuta mootorite toidet relee lülitamiseks.
            Esimene signaal läbi NC kontakti (eeldusel et anduri signaal ainult puhastusprotsessi ajal määrav on) ja teine signaal läbi NO kontakti.(nii kui mootorile toide antakse lülituks esimene signaal välja ja rakenduks teine)
            http://hparchive.com/
            https://worldradiohistory.com/index.htm

            Comment


              #7
              Vs: Mikrolüliti asemele relee

              Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
              Kasuta mootorite toidet relee lülitamiseks.
              Esimene signaal läbi NC kontakti (eeldusel et anduri signaal ainult puhastusprotsessi ajal määrav on) ja teine signaal läbi NO kontakti.(nii kui mootorile toide antakse lülituks esimene signaal välja ja rakenduks teine)
              midagi taolist isegi mõtlesin aga tavaolekus anduri kontaktid lahti, et siis vastupidi ?

              kas sellist releed ei ole mis saab impulsi ja hoiab mingi aja kontakte kinni, kuni 10 sekundit, kas see esimesel lingil olev moodul on selleks ?

              Comment


                #8
                Vs: Mikrolüliti asemele relee

                Milleks see filtri väljalükkamine vajalik on? Miks ta NII on ehitatud?
                Kas selleks et filter tuleb välja, inimene puhastab ära ja siis töötab edasi?

                Kui nii, siis peaks see tagasiminek olema mitte aja, vaid inimese soovi järgi.

                Mis mootorid seda sisse-välja vedamist teevad?
                Kui alalisvoolu omad, siis pöörlemisuund muutud vastavalt pinge polaarsusele.
                Kui panna toitesse vahele diood, siis lahti tuleb aga
                tagasi ei lähe enne kui diood lühistada.

                Kuidas see riista töö oli tootja poolt mõeldud?

                Seal VÕIKS olla üks lüliti mis ühes asendis laseb teha lahti,
                ja puhastada.
                Kinni läheb siis, kui lüliti on korraks tagasiminekule lülitatud.
                Nii SAAKS seda teha. Kas nii ON tehtud ei tea.

                Comment


                  #9
                  Vs: Mikrolüliti asemele relee

                  filter puhastabki ennast selle edasi / tagasi liikumisega ise, käib vastu mingit harja vms..

                  seletan ka kindlasti segaselt aga mul ongi vaja see filtrite süsteem sealt vahelt ära võtta ja see puhastus programm kuidagi ära lollitada, et ta toimiks ilma selle mehaanilise osata.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Mikrolüliti asemele relee

                    jah, see esimesel lingil olev moodul on tõesti selline, et kui saab impulsi, siis paneb teatud ajaks relee tööle - ehk siis tundub et sobib

                    Comment


                      #11
                      Vs: Mikrolüliti asemele relee

                      nüüd vaatan, et see töötab ainult lülitiga: push-button contact closure ?

                      mul oleks vaja sellist mis elektri impulsiga tööle läheb, täpselt nagu ülal mainiti, mootorilt võetud juhtimisega või kuidagi nii...

                      Comment


                        #12
                        Vs: Mikrolüliti asemele relee

                        Ka mootori mähise asemele releed ühendada pole proovinud?
                        Kui teaks mootori pinget, saaks ehk midagi edasi mõtelda ...
                        Head susserdamist !

                        Comment


                          #13
                          Vs: Mikrolüliti asemele relee

                          Esimesel lingil oleva mooduli kirjeldusest:
                          An optional "Instant-On" mode disables the trigger input and commence the delay countdown immediately power is applied.

                          Ehk siis hakkab kohe tööle kui toide peale tuleb. Datasheedis on kirjas, et kui JP1 peale panna, siis ta niimoodi toimib.

                          Comment

                          Working...