Küsimus 2,5 KVA trafo kohta

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Küsimus 2,5 KVA trafo kohta

    Kas sellisel trafol on normaalne, et primaarmähise takistus on ca 1 Ohm, masina kaitse on 10A ja T tüüpi, ning kilbi kaitse on 16A ja C tüüpi, ning kilbi kaitse lööb välja. Trafo on eraldustrafo 400V-230V.

    #2
    Vs: Küsimus 2,5 KVA trafo kohta.

    Mähkisin just mõned nädalad tagasi ümber sellist 2,5kW vene trafot, millel olid veel alumiiniummähised. Primaari ei puutunud ja kahjuks oomilist takistust ka ei mõõtnud, kuid arvestades traadi läbimõõduga võib alalisvoolutakistus vabalt oomi suurusjärgus olla. Katsetamise käigus juhtus mitmel korral samuti C16A välja lendama kui trafol pingestamise hetkel kohe ka koorem taga oli. Koormaks minul kolm 500W hõõglampi ja lendas automaat välja korduvalt, tühja trafot pingestades ei tule nagu meelde, et oleks välja löönud kordagi.