Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Relee 220 V - 220 V?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Relee 220 V - 220 V?

    Vabandan ette väga njuubi küsimuse pärast:
    otsin releed, mis ühes 220v vooluringis töötades käivitaks teise 220v vooluringi.

    Millist releed ma poest küsima peaks?

    #2
    Vs: relee 220v - 220v?

    näiteks siit midagi

    Comment


      #3
      Vs: relee 220v - 220v?

      Teise vooluringi voolutarbivus?

      Comment


        #4
        Vs: relee 220v - 220v?

        See on 35w lambid, 20tk

        Comment


          #5
          Vs: relee 220v - 220v?

          Asja nimi käiviti e. kontaktor.
          peaks sobima see : http://wisk.ve.ee/vek/LS/mat_card.aspx?matid=b9000ae1-698b-46cd-9993-3eb6c93c446c&lang=EST

          LISATUD: vabandust , väike näpukas, sellega võid lülitada 200 lampi, 20 jaoks piisab oluliselt lahjemast, näiteks sellest :
          https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=37-443-87&toc=18948
          ja sobilikust alusest: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...item=37-443-94
          viimati muutis kasutaja klm; 11 March 2013, 16:51.
          MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
          KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

          Comment


            #6
            Vs: relee 220v - 220v?

            Kui Tallinnas, siis sobib ka see:http://www.elektrikaup.ee/muud-relee...3-venemaa.html
            Head susserdamist !

            Comment


              #7
              Vs: relee 220v - 220v?

              Click image for larger version

Name:	relee_1.jpg
Views:	1
Size:	80,0 KB
ID:	867309
              Click image for larger version

Name:	relee_2.jpg
Views:	1
Size:	65,2 KB
ID:	867310

              Ostsin sellise relee + aluse. Andsin need mõlemad elektrikule, et see ära ühendaks, kuid tal tekitasid küsimused need kaks süvendit relee tagumises osas. Milleks need on? Kas pean sinna midagi lisama?

              Comment


                #8
                Vs: relee 220v - 220v?

                Sinna auku sai äkki dioodi lisada?

                Comment


                  #9
                  Vs: relee 220v - 220v?

                  Need peaks olema jah lihtsalt mähise otsad. Sinna võib vajadusel ühendad midagi sellist, mida ikka teinekord säherduse koha peale ühendada vaja on. 230V AC korral siis: LED, varistor, RC filter, ...

                  Comment


                    #10
                    Vs: relee 220v - 220v?

                    Kahjuks ei suuda ikka mõistatada, kuidas selle relee peaks ühendama.
                    Kui küsida hästi lihtsalt:
                    1. lambil on pruun ja sinine juhe
                    2. vooluvõrgust pruun ja sinine juhe
                    3. dimmerist pruun ja sinine juhe.

                    Soovin need nii ühendada, et kui ühest vooluringist (dimmeriga) tuleb vool, siis see lülitaks relee sisse. Relee sulgeks teise vooluringi, mis paneks lambi põlema.
                    Kas keegi oskab sellel fotol nähtava skeemi põhjal öelda, mis nr. juurde mis juhe tuleks ühendada?

                    Click image for larger version

Name:	relee3.jpg
Views:	1
Size:	76,3 KB
ID:	867312

                    Dimmerit kahjuks otse lambi külge ühendada ei saa.

                    Comment


                      #11
                      Vs: relee 220v - 220v?

                      Ise ikka saad aru, mida sa teha üritad? Dimmer hakkab lülitama releed? Kuidas? Milleks?

                      Comment


                        #12
                        Vs: relee 220v - 220v?

                        Arvutist max msp juhib dimmerit, paneb seda teatud tsükli järgi sisse-välja lülitama. Dimmeri vool aga luminofoorlambile ei sobi. Sellepärast siis plaanis relee kaudu asi lahendada.

                        Comment


                          #13
                          Vs: relee 220v - 220v?

                          Misasi see olema peaks ?

                          Comment


                            #14
                            Vs: relee 220v - 220v?

                            Mis vool see selline siis on, mis luminofoorlambile ei sobi, releele aga sobib? Luminofoorlamp tarbib rohkem kui dimmer välja kannatab?
                            Ega see dimmer ometigi ei ürita pinget reguleerida, vaid lihtsalt lülitab? Ja kas dimmer üldse on võimeline töötama kui koormuseks on vaid relee mähis?
                            See pilt on ikka sinu releest, mitte pole suvaline netist leitud pilt?

                            Prooviks siis nii.
                            Vooluvõrgu pruun kokku dimmeri pruuniga. Dimmeri sinine relee klemmi A1 alla. Vooluvõrgu sinine relee klemmi A2 alla.
                            Vooluvõrgu pruun relee klemmi 11 (või 21) alla. Lambi pruun relee klemmi 14 (või 24) alla. Lambi sinine vooluvõrgu sinisega kokku.

                            Võib töötada, võib käia ka pisike pauk, aga selleks puhuks on õnneks elektrikilbis kaitsmed. Ja 112 peal tädid ootavad telefoni kõrval.

                            Comment


                              #15
                              Vs: relee 220v - 220v?

                              Tänud, kõik töötab!

                              Comment

                              Working...
                              X