Vajadus on mõõta kontakti peale jäävat pingelangu ja see logida.
Eraldusvõime(resolutsioon) võiks olla vähemalt 10mV.
Hea oleks kui saaks hakkama ilma lauapealse multimeetrita, siis poleks vaja PC-d.
Kuna mängus on Mitsu PLC siis tundus selline klots FX3U-3A-ADP huvi pakkuvat.
Selle spec-is on märgitud resolutsioon 2.5 mV aga täpsus 0.5% (ei saagi aru kas täis skaalast ehk kümnest voldist või mõõdetud suurusest).
Seega pole selle resolutsiooniga midagi peale hakata kui täpsus on +-50mV tegelikust väärtusest. Või eksin kuskil?
Kas on kellegil ideid kuidas mõõta kontakti pingelangu PLC abil kui soetada mingi lisa klots?
Kui ei siis oskab keegi viidata mingile PC külge(või sisse) käivale voltmeetrile/IO-plaadile? Päris multimeeter on overkill.
Ideid?
Eraldusvõime(resolutsioon) võiks olla vähemalt 10mV.
Hea oleks kui saaks hakkama ilma lauapealse multimeetrita, siis poleks vaja PC-d.
Kuna mängus on Mitsu PLC siis tundus selline klots FX3U-3A-ADP huvi pakkuvat.
Selle spec-is on märgitud resolutsioon 2.5 mV aga täpsus 0.5% (ei saagi aru kas täis skaalast ehk kümnest voldist või mõõdetud suurusest).
Seega pole selle resolutsiooniga midagi peale hakata kui täpsus on +-50mV tegelikust väärtusest. Või eksin kuskil?
Kas on kellegil ideid kuidas mõõta kontakti pingelangu PLC abil kui soetada mingi lisa klots?
Kui ei siis oskab keegi viidata mingile PC külge(või sisse) käivale voltmeetrile/IO-plaadile? Päris multimeeter on overkill.
Ideid?
Comment