SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

    Vajan spetsialisti abi, keegi ei oska aidata... Nimelt on mul küsimus SCR relee kohta:

    On olemas kontroller, millel on SCR relee väljund. Ta annab ise 240VAC välja ning ka null on olemas – kokku kaks terminali. Selle väljundi peale on ühendatud elektromehhaaniline relee 240VAC mähisega, mille A1 ja A2 siis vastavalt ühendatud. Selle SCR relee maksimum lülitus on 1A ning kontroller võimaldab valida väljundit protsentides või ka kohe 100% -ehk siis on/off stiilis.

    Probleem:
    Elektromehhaaniline relee mähis on koguaeg pingestatud, olenemata SCR relee väljundi juhtimisest. Kui ühendada lahti nad omavahel ja testriga mõõta, siis SCR relee töötab õigesti. Kui nad ühendatud siis ka tester näitab 240VAC koguaeg.

    Olen proovinud ka teist kontrollerit ja sama mure...

    Märkimist vajab see, et kui testri, off asendis SCR relee peale asetada sel ajal, kui elektromehhaaniline relee on lahti ühendatud, siis testri pinge näit on korraks ala mingi 50V ja siis kukub nulli.
    Induktsioon kuskil võibolla?

    Kontrolleriks on:

    Kontrolleril pean kasutama väljundit R1.

    Elektromehhaanilise relee mähis on:
    Omron G2R-2-S

    #2
    Vs: SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

    Kui taga on el. meh. relee, siis RPM jääb mängust välja ja funktsiooni kui sellisena tuleb välja lülida. S.t alles jääb ainult on/off funktsioon (mitte 100% või 0%).
    Ja siis, kui koormust pole, mõõdad testriga, tuleb kord 230VAC, teinekord 0?
    Ja kui relee taga, siis nii enam ei tee?
    Ei tohiks olla ei suurt induktiivsust, ega ka alakoormatust ju tegelikult...
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

      Kui koormust pole ja SCR relee lülitub off tuleb 0 aga testri näit kukub veidi aeglasemalt kui tavaliselt. Relee taga siis sama kiiresti aga jääb mingi 7 volti... Proovisin relee asemel ka kontaktorit, nüüd sisselülimine on korras (pole koguaeg lülitunud nagu relee) kuid väljalülimine ei tööta. Tundub nagu mingi pisike vool mis kontaktorit ei jaksa lülitada, kuid on piisav et ei lase vabastada. Relee ilmselt tundlikum... KAs annaks mingit takistit panna releele jadas ette et koormust tõsta?
      viimati muutis kasutaja Darth Vader; 24 m 2013, 18:44.

      Comment


        #4
        Vs: SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

        Kuidas ja milline takisti vaja ühendada, et saaksin asja korda? Keegi oskab aidata äkki....

        Comment


          #5
          Vs: SCR relee abil elektromehhaanilise relee juhtimine - help

          Mis siis saab kui sinna R1 külge ühendada üks hõõglamp koormuseks?
          Alla 200 W aga kuskil nii 40-60 W.
          Manuali jutu järgi lülitub seal päikesepaneel kui temparatuuride vahe on .....

          Tester on nii väike koormus et see võib näidata
          igasuguseid asju isegi lahtiste juhtmetega.

          Comment

          Working...
          X