Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Kui ma õigesti aru saan on süsteem on ajutine, siis üks võimalus on ju ka jälgida aku pinget ja selle järgi lülitus teha. Ehk siis kui akude pinge on tõusnud näiteks 29V peale, siis lülitatakse lisa inverter sisse ja kui pinge langeb näiteks alla 28V, siis uuesti välja. See küll kiusab natuke akusi aga kuna paneelide võimsus tundub piisav, siis ei tohiks lisa koormus muud jõuda kui vähendab akude täitmise kiirust.
Lülitus pinged peab muidugi kooskõlastama kontrolleriga. Kui kontroller nii kõrgeks pinget ei lasegi tõusta, siis ei saa sedasi teha. Vaid tuleb valida teised pinged.
Üks võimalus akusi jälgida.
Skeem võimaldab kahel erineval pinge tasandil juhtida erinevaid releesid millega saaks veel lisaks tekitada võimaluae näiteks selliselt, et kui pinge tõuseb lisakoormusest sõltumatta näiteks 29,4V peale, siis lülitataks sisse mingi küttekeha mis lisab juba piisavalt koormust, et pinge ei saaks kõrgemale minna. See tekitaks olukorra kus kontorlleril ei tekiks vajadust paneele järelt lülitada aga akud oleks enamvähem täis.
Tavaliselt 24V süsteemi 12V paneelide jaoks mõeldud kontrollerit ei saa lihtsalt järgi ühendada kuna 12V süsteemide tühijooksu pinge ei ületa 25V enamasti.
Saaks sellisel juhul kui paneelid rakendada selleks ajaks 12V süsteemile sobilikuks.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Collapse
X
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Aga kui lülitada teine (12V) kontroller paraleelselt olemasolevaga ja seda juhtida esimese kontrolleri akulaadimisvooluga? Ehk siis kui vool langeb (alla 1A näiteks) lükatakse teise kontrolleri väljund töösse (siin istub 12/220V 1000W inverter) ja UPS-i toide ringi. Või hoopis saada teise kontrolleri aku väljund UPS-i akudele ja ühenda võrgust lahti! Siis jääb jätkuvalt inverter kastuseta
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
ei aga plaanisin seda ümber lülitust sooritada enne upsi
et siis ups võtab selle lülituse oma kanda et võibolla akusid läheb vähe rohkem kui tava olekus aga neid mul on
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustMina pakuksin, et inverter peaks asja üle elama ka faasierinevuse korral, kui ühelt liinilt teisele lülitakse, meenutab see ju juhtme lihtsalt seinast tõmbamist. Toiteplokk on kah arvestatud ühe (pool?)perioodi ilma võrgutoiteta hakkama saama. Iseasi, kui tervislik selline tegevus pikas plaanis on, seega hea oleks, kui inverter võrguga sünkroonis oleks.
Lisa kommentaar:
-
Mina pakuksin, et inverter peaks asja üle elama ka faasierinevuse korral, kui ühelt liinilt teisele lülitakse, meenutab see ju juhtme lihtsalt seinast tõmbamist. Toiteplokk on kah arvestatud ühe (pool?)perioodi ilma võrgutoiteta hakkama saama. Iseasi, kui tervislik selline tegevus pikas plaanis on, seega hea oleks, kui inverter võrguga sünkroonis oleks.
Esmalt postitatud olari43 poolt Vaata postitustnu külmkap on mingi 320W märgitud aga käivitades näitab inverter kuskil 800W kanti koormust
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
nu külmkap on mingi 320W märgitud aga käivitades näitab inverter kuskil 800W kanti koormust
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustKülmkapp on maksimaalselt 500 W ma oletan. Seega kogu kupatus peaks praeguse inverteri 2000W sisse ilusasti mahtuma. Vaja lihtsalt leida mingi moodus, kuidas juhtida releed, mis serverit praeguse inverteri ja EE vahel lüliks.
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustkuidas juhtida releed, mis serverit praeguse inverteri ja EE vahel lüliks.
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Külmkapp on maksimaalselt 500 W ma oletan. Seega kogu kupatus peaks praeguse inverteri 2000W sisse ilusasti mahtuma. Vaja lihtsalt leida mingi moodus, kuidas juhtida releed, mis serverit praeguse inverteri ja EE vahel lüliks.
Lisa kommentaar:
-
präegast on koormus 438W präegast taga Receiver,telekas,digipoks,läpakas ja laelambid mis on dioodide peal kõik
ja server võtab kokku kuskil 300 kanti
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustHakkab juba looma. Palju server võimsust tarbib ja kui koormatud majainverter praegu on?
Esmalt postitatud olari43 poolt Vaata postitustpräegast on koormus 438W präegast taga Receiver,telekas,digipoks,läpakas ja laelambid mis on dioodide peal kõik
ja server võtab kokku kuskil 300 kanti
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Hakkab juba looma. Palju server võimsust tarbib ja kui koormatud majainverter praegu on?
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Keldri asi on präegast EE järgi
aga tahaks nii et kui akud on täis siis võtab selle voolu paneelidest ja kui sealt enam piisavalt ei tule siis lükkab releega enne upsi ilusti EE järgi
sellepärast pole serverit pannud päikese süsteemi järgi et kui ei ole järjest päikesepaistelisi ilmasid siis suudab see akud kotti tõmmata ja on kogu kupatus maas.
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustKust server praegu voolu saab?
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Kust server praegu voolu saab?
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
ja süsteem selline et paneelidest läheb vool kontrollerisse seal on 6*230Ah akud ja sealt väljund siis otsabidi 24V 2000W Inverterisse ja seal taga on kogu majapidamine välja arvatud boilerid.
ja nüüd tekkis mõte et keldris kus kogu süsteem asub on üks töötav server arvuti mis jagab majapeale võrku ja pilve teenust.
selle on ees ups 1400VA ja mõtlesin et üleliigne vool mis on akudest üle jäänud käitaks seda kaa
sest akupakiga on nii et kui näiteks on päikeseline päev siis on enne lõunat juba akud täis ja võtab paneelisedst ainult 10% ülejäänud jookseb tühja.
selle tühja jooksmisega tahak midagi teha (järgmiseks suveks üritaks saada kasvõi ühe boileri järgi).
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustMul on praegu ikka veel segane, kas praegu on seadmed teise inverteri taga või mitte?
Kui on, siis inverteri lisamisega saad tõsta korraga tarbitavat võimsust, lisainverter ilma akuta ei muuda süsteemi poolt salvestatavat energiat, ehk kui akud on täis, siis praegune inverter võtab kaudselt energia ikka paneelidest kui päike paistab. (Inverter võtab akust ja akut laetakse kohe jälle selle võrra täis)
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Esmalt postitatud olari43 poolt Vaata postitustnu asi on sellin eet mul siin üx inverter seisab mis on sisend 12v ja väljund 230V 1000W puhas siinus ,sellepärast ka see teema tõstatus et saaks selle ära kasutada
ja boileri teema on järgmiseks suveks teema
Kui on, siis inverteri lisamisega saad tõsta korraga tarbitavat võimsust, lisainverter ilma akuta ei muuda süsteemi poolt salvestatavat energiat, ehk kui akud on täis, siis praegune inverter võtab kaudselt energia ikka paneelidest kui päike paistab. (Inverter võtab akust ja akut laetakse kohe jälle selle võrra täis)
Lisa kommentaar:
-
Esmalt postitatud Hervor poolt Vaata postitustKas muidu seadmed, mis tavaliselt kasutuses on alalisvoolu peal, või neil omaette inverter veel lisaks?
Viimasel juhul aitab voollu paremini ära kasutada kas lisa akud või boilerid.
Bucki kohta küsiks puhtalt uudishimust, kas keegi teab, mis juhtub siis, kui ülemine trans on suletud ja vool paneelist välja ei saa?
ja boileri teema on järgmiseks suveks teema
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustPäris nii see ei saa olla:
https://www.elektrilevi.ee/pingekvaliteet
Kui on üle 253V võid edasi kurta ja seadmed peaks ka siiski 10% ülepinget taluma.
nu aga mind saadeti põhimõtteliselt peese öeldi et kui ei meeldi vaheta elektri pakkujat (kuigi alajaam ja kaablid jäevad ju samad) see tänapäeva avatud turg minu arvates täielik mõtetus ja rahva raha nöörimine.
mul siin enne töötas pidevalt 3 APC 1400 UPS-i ja nendel on ju logi sees ja sai ka ära mõõdetud korraliku fluke testriga see öösel olev volt võrgus sest algul mõtlesin ise ka et upsid valetavad selle koha pealt.
Lisa kommentaar:
-
Vs: 40V to 14V 70A vaja sellist isendit
Esmalt postitatud olari43 poolt Vaata postitustöösiti on 290V ja õhtuti kui on kõikidel tarbijad taga siis 210V ... sealt öeldi et see on kõik lubatud kõikumise piires.
https://www.elektrilevi.ee/pingekvaliteet
Kui on üle 253V võid edasi kurta ja seadmed peaks ka siiski 10% ülepinget taluma.
Lisa kommentaar:
Lisa kommentaar: