Probleem ühe automaatika skeemiga, kus seadme väljalülitamisel saab seade saab veel positiivse signaali, kuna toiteploki Hold-Up aeg on liiga pikk (80ms).
On kontroller ja toiteplokk koos akudega, kui tekib voolukatkestus siis toiteploki allikaks on akud. Aku miinus poolus läbib relee kontakti. Kontroller viimase käsuna lülitab releed ja akude ahel katkestatakse. Katkestub kogu toide ning ka kontroller lülitub välja ja relee läheb esialgsesse olukorda. Kuna toiteplokil on Hold-Up aeg(80ms) siis kontroller hakkab uuesti käima, küll aga tekib kohe pingelang ja kogu seade jääb seisma nagu vaja.
Praegune lahendus on teostatud nii, et releed on koguaeg järel. Siiski ei tahaks energiat raisata.
Kas on võimalusi, kuidas seda aega vähendada.
Kuna tegemist on tootega, mis läheb masstootmiseks siis iga seade on arvel. Ühesõnaga tuleb vältida lisaseadmetest nii palju kui võimalik.
Kui on veel arusaamatu siis üritan selgitada niipalju kui oskan.
On kontroller ja toiteplokk koos akudega, kui tekib voolukatkestus siis toiteploki allikaks on akud. Aku miinus poolus läbib relee kontakti. Kontroller viimase käsuna lülitab releed ja akude ahel katkestatakse. Katkestub kogu toide ning ka kontroller lülitub välja ja relee läheb esialgsesse olukorda. Kuna toiteplokil on Hold-Up aeg(80ms) siis kontroller hakkab uuesti käima, küll aga tekib kohe pingelang ja kogu seade jääb seisma nagu vaja.
Praegune lahendus on teostatud nii, et releed on koguaeg järel. Siiski ei tahaks energiat raisata.
Kas on võimalusi, kuidas seda aega vähendada.
Kuna tegemist on tootega, mis läheb masstootmiseks siis iga seade on arvel. Ühesõnaga tuleb vältida lisaseadmetest nii palju kui võimalik.
Kui on veel arusaamatu siis üritan selgitada niipalju kui oskan.