Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Termopaaride võimendite küsimus

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Termopaaride võimendite küsimus

    oleks vaja mõõta temperatuuri termopaaridega 30 punkti .. aga kuna termopaari võimendi on suhteliselt kallis igale termopaarile eraldi panna (max31855
    nt http://www.adafruit.com/products/269)

    siis kas oleks võimalik asi lahendada nii et on üks termopaarivõimendi ja releed

    http://www.ebay.com/itm/140-54-18mm-Brand-new-and-high-quality-New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-/111049942046?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1 9db17a41e


    juhivad erinevate termopaaride signaalid sinna...
    variant oleks veel multiplekser aga sellel on endal takistus mis rikub signaalid ära...

    #2
    Vs: Termopaaride võimendite küsimus

    Takistus rikub ära? Termopaari puhul mõõdetakse pinget, ei oma tähtsust kas multipleksid või mitte.
    Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
    1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
    2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

    Comment


      #3
      Vs: Termopaaride võimendite küsimus

      Teoreetiliselt peaks muxid toimima, kuid kuna see pingeerinevus , mida tuleb võimendada on väga väike, ei kasutaks ma multipleksimist sisendis.
      Termopaari pinget saab võimendada sisuliselt suvalise diferentsiaalvõimendiga (näiteks opakaga). Tõsi, see võimendi peab piisavalt hea olema. Kindlasti leidub mõni opvõimendi, mille puhul hinna ja mõõtetäpsuse suhe liiga suureks ei lähe.
      Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

      Comment


        #4
        Vs: Termopaaride võimendite küsimus

        loomkatsed näitavad, et multpleksimine tekitab vigu ja valede temp. näitude lugemist, seega töökindluse (täpsuse) huvides katsu võimenditest ja lülititest eemale hoida. Termopaari ühendamisel kasuta kolme (osalt 4 juhet) ja sellega saad veelgi kaugust täpsust suurendada.
        Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.

        Comment


          #5
          Vs: Termopaaride võimendite küsimus

          See max31855 pole mitte võimendi vaid AD muundur koos võimendiga (Cold-Junction CompensatedThermocouple-to-Digital Converter, 14-bit) ja ega ostma ei pea valmis plaati võb ka jupid eraldi ja ise kokku ehitada sarnase mooduli.

          Comment


            #6
            Vs: Termopaaride võimendite küsimus

            seleta mulle ka kuidas 4 juhet termopaaril täpsemalt mõõta aitab. Pt jms takistustel põhinevatel sensoritel jah aga termopaaril? Pole veel 4 juhtmega termopaari näinud.
            Julgen väita et 4 juhtmega termopaar on BS. Saab multipleksida küll iseasi mis multiplekseri hind on.
            Termopaari puhul aga kasuta isoleeritud termopaari. kui mõõdad metallist objekti. Termopaar on üsna kapriisne asi. Kui pole vaja mõõta just väga kõrgeid temperatuure jää ikka Pt sensorite juurde.
            Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
            1. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
            2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.

            Comment


              #7
              Vs: Termopaaride võimendite küsimus

              levinud on kolme juhtmega, 4-juhtmelised rohkem laborites kasutusel. Näiteks Pt100 on kolmejuhtmeline, ise kasutan neid päris palju ja pole erilisi probleeme olnud.
              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.

              Comment


                #8
                Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                PT100 pole muide termopaar.

                Comment


                  #9
                  Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                  aga algse küsimuse juurde tagasi tulles kas releedega "multiplekser" oleks siis mõeldav termopaaride puhul ..

                  max31855 ei ole jah ainult võimendi ... sellist samade funktsioonidega asja ise tehes tuleks hind mis?

                  Comment


                    #10
                    Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                    On küll olemas 4 juhtmega termopaarid aga seal siis kaks iseseisvat termopaari-nii öelda dubleering, muidu jah ikka 2 otsa.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                      Milliseid temperatuuri vahemikke mõõta soovid?
                      Kas on plaanis termopaarid ise valmistada?
                      Mitu mõõtmist minutis /tunnis plaanis on?

                      Mina lahendaks sellised mõõtmised 1-wire anduritega.
                      DS18S20 mõõdab temperatuure vahemikus -55°C kuni +125°C täpsusega ±0.5°C vahemikus -10°C kuni +85°C ,
                      aga täpsust on võimalik tõsta: kasutades kolmandat otsa toiteks, lugedes registrist 1/16 °C täpsusega näit ning andureid kalibreerides.
                      Ühe anduri lugemine võtab aega kuskil 5 sekundit, seega 2,5 minutiga saaks ühes võrgus olevad 30 andurit loetud (aga võrke võib ka mitu olla).
                      Minul selline veebitermomeeter.
                      Näiteks Westbalt'ist saab andurid 2.62 euroga tükkist kätte, elfas't tellides tuleb poole kallim.
                      Tootjalt tellides peab soodsama hinna jaoks vähemalt 1000 tükki tellima ja lisaks on transa kallis.
                      MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                      KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                      Comment


                        #12
                        Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                        Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
                        DS18S20 mõõdab temperatuure vahemikus -55°C kuni +125°C täpsusega ±0.5°C
                        vahemikus -10°C kuni +85°C
                        Meil oli laboris 5 termomeetrit mis mõõtsid eksperimenti 45 C kandis.
                        Tüdrukutel tekkis probleem et midagi on mäda ja siis sai pandud nad
                        kõik korraga ühte temperatuuri mõõtma. Vahed olid mitu kraadi.

                        Ühe kromatograafi valideerigu jaoks oli vaja dokumendiga termomeetrit.
                        Tartu Metrosert termomeetreid ei kalibreerinud,
                        Soomes olid täpistermomeetrid aga nad ei suutnud neid kontrollida ning
                        pädev valideering tuli teha Inglismaal.
                        Nõutav täpsus oli kuskil 1/10 kraadi.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                          Koduselt saab termomeetreid "kalibreerida" jäävees ja keevas vees.
                          Saab vea kätte, pärast võib kõik andurid panna kõrvuti ühte keskonda võrrelda näitusid.

                          LogTemp programmis saab igale andurile teha veakorreksiooni määrates Offset'i , Alpha ja T-zero_slope
                          (Keegi võiks need terminid ära tõlkida.)
                          Linuxi programmides olid kah sellised võimalused, ja alati saab ju korreksioonid näiteks PHP's , SQL'is või Exeli tabelis ära teha.
                          viimati muutis kasutaja klm; 04 m 2013, 10:39. Põhjus: lisatud " "
                          MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                          KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                          Comment


                            #14
                            Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                            ... eks termopaare peab ju kah kalibreerima ja ka need võivad paigast ära "ujuda".
                            (isegi kilogrammi etalon olevat ajaga kergemaks muutunud)
                            MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
                            KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

                            Comment


                              #15
                              Vs: Termopaaride võimendite küsimus

                              vaja oleks mõõta umbes 30-40 eri punkti, vahemaa 5-50m . suhteliselt agressiivses keskkonnas.. temp vahemik 10-85 kraadi. infot oleks vaja nt iga poole tunni tagant anduri kohta. ideaalis tahaks teha nii et 3 andurit on ühe RF saatja küljes ja siis kokku 10 sellist gruppi , mis siaadavad iga 30 mintsa tagant andmed peaseadmesse mis omakorda saadab andmed netti kuskile serverisse .. mõtlesin kasutada 2.4ghz saatjaid..
                              olen proovind nende 1wire anduritega teha süsteeme aga need on suht kapriissed... ˇtermopaar tundub kindlam olevat või siis kasvõi termotakisti.. kodus mul endal ka 1wire sensorid arduinoga tööle pandud ja data läheb otse pilve https://portals.exosite.com/views/3636679876/4260139498

                              Comment

                              Working...
                              X