    #16
    ... tegu tuletõrjesüsteemi keskseade ,päästeamet nõuab akude akti häires olles peab vastu pidama 0,5h ja normaalis 72h voou tarbimine vastavalt 0,11 ja 0,69A
    Häireolukorras ajab 6Ah aku asja ära, aga kui lähtuda nõudest, mis eeldab kolm ööpäeva pidevalt 0.11A ja peab olema samal ajal igal hetkel valmis tagama lisaks 0.69A 0.5h, siis jääb 6Ah aku väikseks.

    Arvan, et kuna tegemist on elutähtsa või/ja materjaalseid väärtusi valvava ja paikse seadmega, siis sobiks paremini suurem aku.

    Comment


      #17
      see on kõik õige, aga mõõtmed.mida suurem maht, seda vägevama kaal ja mõõt.

      Comment


        #18
        arvan et sain omale teie abiga ammendava vastuse ,tänud kõigile.

        Comment


          #19
          No vabandage väga - tuletõrjesüsteemi keskseade ?
          Sellisel juhul oleks mõistlik esiteks panna paika alumine ja ülemine töötemperatuur, alumine - ülemine vajalik pinge, leida akutüüp ja selle graafikud, arvestada vananemist ja võtta teatav varu. Sest meil ei ole tegemist mingi värvimuusikaga vaid ikka vastutusrikka kohaga.

          Kui vaja siis vastava arvutuskäigu ja aku tüübi valiku koos kontrollarvutustega võid saada 800,- raha eest, kirjuta madis@volta.ee