Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

    Pildil tegu Itaalia toodanguga, õhkküttekamina juhtpult.
    Puldi veaks on see, et ei reguleeri ventilaatori pöördeid vastavalt kaminas tule suurusele vaid töötab ainult max. pööretel. Igasugune reguleerimise võimalus puudub, täispöörded. Korra on pulti ringi vahetatud sama vea tõttu.
    Firma, kes paigaldas ja tegi vahetuse, on lõpetanud tegevuse.
    Igakülgne abi oodatud, uue leidmisel kui remontimisel, pakkumised siia või PS-i.
    Koduleht: www.jolly-mec.it ei pakkunud midagi või ei osanud otsida.
    Pilt juhtpuldist:
    viimati muutis kasutaja peedu15; 30 m 2013, 22:39. Põhjus: täiendus

    #2
    Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

    Töötas, töötas ja ei töödanud.
    Siis vahetati seesama pult välja, ja siis töötas, töötas, ja ei tööta?
    Kui nii, siis on ehk pult katkiseks hakanud? Nupp või nupu-lahendus katki?
    Vaevalt, et süsteem lolliks läheb, või aju rikki. Puhastamine, inspekteerimine ei vii kuhugi, kui neid oled teinud? Midagi ehk ikka ilmneb?
    Erilahendused.
    PS või mail.

    Comment


      #3
      Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

      Pult on tuttava vara, kurtis häda ja otsis võimalust uue saamiseks/leidmiseks/ remondivõimalust.
      Oled tähelepanelik ja Sinu mõttel võib olla tõetera taga! Hoidsin teda käes hommikul pildi tegemiseks. Kui vaadata süvenenult siis tõesti on näha, et mikrokad on kõvasti pähe saanud, viga võibki seal peituda.
      Eelmine puldi ümbervahetus olevat toimunud peale äikest!

      Comment


        #4
        Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

        Annaks jumal, et pult ja äike kokku ei käi, siis on kuri karjas
        Kui tõesti midagi peale puldi ei vahetatud, siis on ikka viga suure tõenäosusega see, et pult lihtsalt väsib ära.
        Äkki saab elule ikka sedasama isendit...
        Erilahendused.
        PS või mail.

        Comment


          #5
          Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

          Sain puldi enda valdusesse. Võtsin lahti ja selge pilt- on ära põlenud üks kolmelalgne, mis ülessannetes ta on ja mark- suur küsimärk. Katsun hiljem pildi juurde lisada. Mis on põlemise põhjus, sellel teemal võib muidugi palju oletada. Lülitid on igati OK.
          viimati muutis kasutaja peedu15; 31 m 2013, 16:10. Põhjus: täiendus

          Comment


            #6
            Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

            Votvot.
            Hea pilt oleks tõesti hea.
            Igaksjuhuks küsin: kas pult on juhtmega või raadiopult?
            Erilahendused.
            PS või mail.

            Comment


              #7
              Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

              Juhtmega, ühendus pistikuga, teen lisaks pildi ka detailide poolelt .

              Comment


                #8
                Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                Mnjah, siis on äike ikkagi süüaluste nimekirjas edasi...
                Mõtlesin oma peaga, et mingi juhtmevaba pult, aga see on teise-tüübiline.
                Aga pildid jah, annavad selgust ehk.
                Erilahendused.
                PS või mail.

                Comment


                  #9
                  Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                  Lisan pildimaterjali!




                  Kas see põlenud kivi ei ole mitte sama, mis keskel ringiga märgitud? Kuna ta on 220V poolel.
                  Põlenud takisti või kondensaatori kohta jääb ainult arvata kumb ja milliste andmetega ta on. Rajad on ühenduses kivi esimese ja kolmanda jalaga.

                  Comment


                    #10
                    Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                    Põlenud tundub olema ehk miski pingeregulaator, tundub et väljundis on kohe kondekas ka peal.
                    Mina julgeks nii teha, et hammustaks need põlenud kivi kaks jalga läbi, ja laseks kondekale peale toitekast alustuseks 5VDC (triibuga poolele plussi).
                    Jama on muidugi see, et trafo plaadil võib hoolitseda selle eest, et pingeid oleks rohkem, s.t pole välistatud vajadus ka süsteem ikkagi pingestada veel ka 230ga. Aga kui trafo on terve, siis midagi ei tohiks juhtuda. Võib ka aga nii olla, et kui see põlenud on stabikas, siis äkki tuli temast 12VDC, ja sellest omakorda tehti veel 5 vms.
                    Tasub mõelda. Aga mõne vile või tule peaks saama ka 5V rakendamisega kondeka otstele.
                    Veelkord: minu oma sügavalt isiklik arvamus
                    Erilahendused.
                    PS või mail.

                    Comment


                      #11
                      Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                      Trafo : PRI. 230V 50/60Hz
                      SEC. 9V 1,5VA

                      Comment


                        #12
                        Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                        OK. Siis võib kahtlustada, et sealt esimese hooga püüti 12VDC kätte saada.
                        Aja jälgi plaadil, kas läheb trafo sekundaarist kuidagi silda ning sealt edasi näiteks surnud kivisse pinge?
                        Erilahendused.
                        PS või mail.

                        Comment


                          #13
                          Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                          Mingeid katsetusi ei julge teha, sest 2/3 omaniku majast kütab kamin, mille pult see on. Ilma puldita on vendi pool suur null ja ruumid külmad. Sellise kärssand puldiga töötab vent vähemalt praegu max pööretel. Talv kohe kohe tulemas, ei või riskida!
                          Homme annan puldi tagasi, pildid aitavad mälu värskendada. Vast keegi kommenteerib veel teemat! Ei taha uskuga, et see on see ainus õnnetu juhus kus pult vussis.

                          Comment


                            #14
                            Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                            Trafo 9V poole otsad lähevad alaldi kivile, vaata esimest pilti, keskel ja all, tagurpidi kirjaga kivi millel +9-. Kas põlenud kivini ots jõuab, ei suuda tuvastada, plaat kahepoolsete radadega. Pisike põlenud detail on vist kondekas, suuruselt sarnane teistega ja peale puhastamist näha pruuni värvi.

                            Comment


                              #15
                              Vs: Kamina juhtpult JOLLY - MEC ei toimi

                              Mis mõte on siis "completo porno" värki taastada, kui meil on hulgi firmasi, kes müüvad, pakuvad ja paigaldavad kõiksugu küttelahendeid ja nende juhtimist; seda enam kui talv tulemas.
                              Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

                              Comment

                              Working...