tere. oleks vaja teada et kas 1kw 230v küttespiraali takistus testriga mõõtes 54 oomi on normaalne või on seda palju/vähe. tänan.
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
1kW 230V küttespiraali takistus
Collapse
X
-
Vs: 1KW 230V küttespiraali takistus
kahtlus sellest et need spiraalid 2tk asuvad ühes soojusvahetiga ventilatsiooniseadmes RIS400V mis peaks nagu õhku soojendama aga ei tee seda, kui siis vaevalt leige õhk, samas filtrid jne kõik puhtad, toide 220v läeb kenasti antud küttekehadele peale, ventikad 2tk(sissetuleva ja väljuva õhu jaoks)samuti korras, sealt siis kahtlus et äkist spiraalid väsinud. Skeemi järgi peaksid olema need küttekehad erinevad ehk siis eelsoojenduse oma 1kw ja soojendi oma 2kw ja ühendatud peaksid nad olema eraldi, ehk automaatikaplokis on selle jaoks 2 eraldi releed, üks siis eel ja teine lõppsoojendi jaoks, aga paigaldaja kes kunagist selle paigaldas on need küttekehad ühe relee alla ja paralleelselt ühendanud ja mõlemad küttekehad 1kw võimsusega, tegelikult peaks ka nii töötama ja ka töötas mingi ajani omaniku jutu järgi.
lisan lingi antud aparaadist. http://www.pci.ee/feb/Juhendid/8701-10.pdfviimati muutis kasutaja zxxz; 13 m 2013, 14:23.
Comment
-
Vs: 1KW 230V küttespiraali takistus
Esmalt postitatud zxxz poolt Vaata postitustvaevalt leige õhk
E: Kas see "toide läheb kenasti peale" on mõõdetud ikka testriga, mitte pingeindikaatoriga? Ja mõlema küttekeha takistuseks, neid eraldi mõõtes (juhtmed küljest lahti), said 54 oomi?viimati muutis kasutaja A.S.; 13 m 2013, 15:10.
Comment
-
Vs: 1KW 230V küttespiraali takistus
Esmalt postitatud zxxz poolt Vaata postitustkahtlus sellest et need spiraalid 2tk asuvad ühes soojusvahetiga ventilatsiooniseadmes RIS400V mis peaks nagu õhku soojendama aga ei tee seda, kui siis vaevalt leige õhkKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Comment
-
Vs: 1KW 230V küttespiraali takistus
termokaitse korras, ampertange kahjuks pole käepärast, peaksid justkui tarbima kui nad tuliseks läevad. aga eks siis nähtavasti nii peabki olema nagu kasutaja A.S. mainis et kuuma õhku ei peagi see agregaat puhuma vaid sellist mahedat sooja suveõhku mida ta ka praegast teeb, maybe puhuks ehk veelgi soojemat kui oleks nagu skeemis märgitult 1kw + 2kw spiraalid, aga hetkel jahh nagu ennist mainisin seal 2x1kw spiraalid ja needki paralleelis.
Comment