Vs: Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem
Collapse
X
-
Vs: Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem
Mind huvitasid rohkem tehnilised küsimused - mis sageduse ja amplituudiga edastatakse infot.
( kuid ei teatud isegi tööprintsiipi - ilmselt lihtne elektrik, ka mõõtja paigaldaja). Mul on kaugloetav mõõtja juba ammu paigaldatud, kuid andmeid edastan vanaviisi - ei saa ka ise uurida
Tavaliselt kasutatakse 2-e sagedust - 0 ja 1 jaoks.
Soomes oli algul probleeme liiga suure amplituudiga (pikem liin), mis rikkus koduelektroonikat (pingekõikumised + mõõtja signaali amplituud; 50Hz on kandesageduseks).
Comment
-
Comment
-
Vs: Reguleeritava valgustugevusega laualampide probleem
Eelmisel nädalal oli sellel teemal ajakirjanduses päris palju juttu. Lõpuks sain ise ka "loomkatsed" tehtud ja tulemused olid järgmised:
*Ilma ühegi lisafiltrita süttis laualamp ise iga 3-5 minuti jooksul.
*ferriit filter toitejuhtmel probleemi ei lahendanud.
*standard toitefilter (nagu näiteks arvuti toiteploki sisendis) lahendas probleemi ja 5 tunni jooksul laualamp ise sisse ei lülitunud.20+ aastat elfafoorumis
Comment