Tere, olen sellel alal suhteliselt võhik ja tekkis järgmine probleem:
Mul on ühel seadeldisel (küttesüsteemi 3T ventiili automaatika) selline mehaaniline lüliti millel pinge tuleb sisse C alt ja lülitab NC ja NO vahel. Seadeldis töötab vahelduvvoolul 18V peal. Kuna ma tahan, et küttesüsteemi tsirkulatsioonipump ei töötaks, kui antud ventiil on suletud, mõtlesin pumba lülitiks panna relee. Mõõtmine näitas, et C ja NO vahel on pinge, kui ventiil on avatud ja pinge kaob kui ventiil on täiesti kinni. Panin sinna vahele siis relee, mille mähisepinge on 24VAC ja mitte midagi. Mõõtsin uuesti ja pinget ka enam ei näidanUd. Mis ma valesti tegin? Ei saa mitte aru asjast.
Tundub, et sain vastuse oma küsimusele... selle klapi ajamile antkakse pinget peale üldjuhul impulsidena vastavalt regulaatori "korraldustele" avatud või suletud suunale. Kui regulaator on "rahul" reguleeritava temperatuuriga, siis impulse enam ei tule, ehk süsteem on tasakaalus. Ilmselt polegi mu idee teostatav
Mul on ühel seadeldisel (küttesüsteemi 3T ventiili automaatika) selline mehaaniline lüliti millel pinge tuleb sisse C alt ja lülitab NC ja NO vahel. Seadeldis töötab vahelduvvoolul 18V peal. Kuna ma tahan, et küttesüsteemi tsirkulatsioonipump ei töötaks, kui antud ventiil on suletud, mõtlesin pumba lülitiks panna relee. Mõõtmine näitas, et C ja NO vahel on pinge, kui ventiil on avatud ja pinge kaob kui ventiil on täiesti kinni. Panin sinna vahele siis relee, mille mähisepinge on 24VAC ja mitte midagi. Mõõtsin uuesti ja pinget ka enam ei näidanUd. Mis ma valesti tegin? Ei saa mitte aru asjast.
Tundub, et sain vastuse oma küsimusele... selle klapi ajamile antkakse pinget peale üldjuhul impulsidena vastavalt regulaatori "korraldustele" avatud või suletud suunale. Kui regulaator on "rahul" reguleeritava temperatuuriga, siis impulse enam ei tule, ehk süsteem on tasakaalus. Ilmselt polegi mu idee teostatav
Comment