Nokitsen siis hetkel kesküttele automaatika tegemisega ning ei suuda paarist anomaaliast jagu saada. Automaatika ise lülitab pumpasid sisse välja vastavalt temperatuurile.
Mikrokontroller mis asja juhib on Spark Core (Arduino sarnane). https://www.spark.io/
Anomaaliaid paistab põhjustavat AD8495 thermocouple amp kus taga on K-type thermocouple mis mõõdab korstnasse mineva gaasi tempi.
Minu plaat on ainult smd komponentidega.
AD8495 plaadile jootsin eile juurde 100uf ning 100nf konded toitele ning spark core juures tõmbasin sensori juhtmed läbi ferritrõnga. Spark core juures on Sissetuleva signaali juhtme ning maanduse vahele 22uf konde ning 30kohm pulldown takisti (LM35 analog temp andurid on selle lahendusega ilusti stabiilsed). Neind on hetkel 2tk taga. Üks mõõdab toa ning teine radikasse mineva vee tempi.
Kaabeldus Spark core ja AD8495 vahel on CAT5, pikkuseks 2m. Thermocouple juhe on 1m ning see on varjestatud ning maandatud.
Anomaaliad on sellised: https://thingspeak.com/channels/20611 (field 3 chart aka korstna temp). Arusaamatud temp spiked (tegelikult temp ei muutu). Andmed uploaditakse iga 4 min järel ning mõõdetakse vahetult enne saatmist. Väärtus on 100 mõõtmise keskmine.
Ideid?
Õhtul katsun pilte vms lisada.
Mikrokontroller mis asja juhib on Spark Core (Arduino sarnane). https://www.spark.io/
Anomaaliaid paistab põhjustavat AD8495 thermocouple amp kus taga on K-type thermocouple mis mõõdab korstnasse mineva gaasi tempi.
Minu plaat on ainult smd komponentidega.
AD8495 plaadile jootsin eile juurde 100uf ning 100nf konded toitele ning spark core juures tõmbasin sensori juhtmed läbi ferritrõnga. Spark core juures on Sissetuleva signaali juhtme ning maanduse vahele 22uf konde ning 30kohm pulldown takisti (LM35 analog temp andurid on selle lahendusega ilusti stabiilsed). Neind on hetkel 2tk taga. Üks mõõdab toa ning teine radikasse mineva vee tempi.
Kaabeldus Spark core ja AD8495 vahel on CAT5, pikkuseks 2m. Thermocouple juhe on 1m ning see on varjestatud ning maandatud.
Anomaaliad on sellised: https://thingspeak.com/channels/20611 (field 3 chart aka korstna temp). Arusaamatud temp spiked (tegelikult temp ei muutu). Andmed uploaditakse iga 4 min järel ning mõõdetakse vahetult enne saatmist. Väärtus on 100 mõõtmise keskmine.
Ideid?
Õhtul katsun pilte vms lisada.