    Leidsin netist järgmise skeemi:



    Kõik töötab nagu lubatud, kuid ilmnes üks ebamugav lisaomadus. Nimelt läheduses asuva mingi teise lambi vms asja sisselülitamisel tihti muutb ka selle skeemi seisund sisselülitatust väljalülitatuks või vastupidi.

    Kas on ettepanekuid, kuid sellest "omadusest" lahti saada?

    #2
    Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit



    Paar mõtet selle skeemi juurde.
    Kogu skeem on elektrivõrgust (nö. "galvaaniliselt") lahti sidestamata
    ja seega üsna elektriohtlik. Tööolukorras peaks kindlasti "üldmiinus"
    olema ühendatud elektrivõrgu neutraaliga, vastasel juhul on häired
    ka vältimatud. Teiseks, tuleks veenduda C2 korrasolekus. Sümistori
    juhtimises on kahtlus, kas ta ikka avaneb positiivse polaarsusega
    juhtsignaaliga, kui "anoodil" on parasjagu negatiivne poolperiood.
    Mäletan et "vene" sümistore sai negatiivse poolperioodi korral avada
    vaid miinus-polaarsusega juhtsignaaliga ja positiivse poolperioodi
    korral sobis avamiseks nii pluss- kui ka miinuspolaarsus juhtotsal.
    Võib-olla TIC206M ei käitu nii, kuid tasuks veenduda.
    Elektroonika töötab suitsu baasil.
    Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
    Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

    Comment


      #3
      Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

      C2ga pane rööbiti keraamiline konde, umbes 0.1uF
      Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

      Comment


        #4
        Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

        Esmalt postitatud Waldek poolt Vaata postitust
        Leidsin netist järgmise skeemi:



        Kõik töötab nagu lubatud, kuid ilmnes üks ebamugav lisaomadus. Nimelt läheduses asuva mingi teise lambi vms asja sisselülitamisel tihti muutb ka selle skeemi seisund sisselülitatust väljalülitatuks või vastupidi.

        Kas on ettepanekuid, kuid sellest "omadusest" lahti saada?
        ; Sellise lülituse juures pead arvestama, et antud regulaator lülitab koormust-tarbijat sisse-välja 100 korda sekundis. Kui on väikesevõimsuslik (25-60W) hõõglamp, siis selle tööiga lüheneb tunduvalt! Suuremavõimsuslikel küttekehadel-lampidel on ka hõõgniit jämedamast takistustraadist ja need kannatavad selliseid äkilisi lülimisi rohkem!

        Comment


          #5
          Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

          Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitust
          ; Sellise lülituse juures pead arvestama, et antud regulaator lülitab koormust-tarbijat sisse-välja 100 korda sekundis. ...
          Mitu korda sekundis meie vooluvõrk ilma regulaatorita lampi sisse lülitab ?
          Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

          Comment


            #6
            Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

            Nii, nii! Nüüd tõmbasid mind ... valusalt. Kui ilma regulaatorita, siis täpselt niimitukorda, kui kasutaja jõuab lülitada sisse-välja!! Võrgu siinus jookseb enamus ajast läbi tarbija.Aga milleks seda asja nii keeruliseks ajada? Distantsjuhtimiseks ühe nupuga? Selleks ta kõlbab!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 14 m 2015, 13:24. Põhjus: täht

            Comment


              #7
              Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

              No see "äkilisus" on mõlemal poolperioodil üsna kohe
              peale polaarsuse vahetumist, kui pinget on juba mõni
              volt. Seega üsna tühine erinevus võrreldes tavaliste
              kontaktidega lülitamisega.
              Elektroonika töötab suitsu baasil.
              Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
              Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.

              Comment


                #8
                Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

                Selle saab kahe releega teha. Siis häired ei sega.
                Kulukam võimalus on veksel lülituse relee (tüüpiliselt on need DIN liistule paigaldatavad).
                viimati muutis kasutaja Starfish; 14 m 2015, 13:57.
                http://hparchive.com/
                https://worldradiohistory.com/index.htm

                Comment


                  #9
                  Vs: 220V AC Lamp Toggle Switch Circuit

                  Nojah, üsna palju detaile, asendamaks varemalt pea igal laualambil
                  olnud nupplülitit: Vajutus - põlema, järgmine vajutus - kustuma jne.
                  Aga elektroonikaga praktikas tutvumiseks - käib küll!
                  Elektroonika töötab suitsu baasil.
                  Tähendab - igasse detaili on doseeritud täpne kogus suitsu.
                  Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.