Kas keegi oskab seletada maakeeli Omron E5EK digital temperatur controlleri juhtmete ühendamise skeemi. Leidsin küll kasutusjuhendi netist kuid selle järgi ühendades tuleb tabloole 5.err Ei saa aru mida teen valesti?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Temperatuurikontrolleri ühendamise abi
Collapse
X
-
Vs: abi temperatuuri controlleri ühendamisel
See veateade viitab sisendi veale.
Kontrolli kas Sul on anduri tüüp õieti määratud ja andur õieti ühendatud.
Kasutusjuhend : https://echannel.omron247.com/marcom...df?OpenElement
Anduri tüüp lk. 94
Anduri ühendamine lk. 29
Kuidas programmeerida lk. 36
PS. Palun lisa anduri tüüp või mark, siis saan täpsemalt vastata.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !
-
Vs: abi temperatuuri controlleri ühendamisel
Kas võib olla,et andur ise ei sobigi sellele controllerile http://www.ebay.com/itm/NTC-10K-2M-T...item211c82af54 Kas selline andur tuleb ühendada 11 ja12 klemmi alla? Kui jah siis on nii ühendatud aga 5err ikka ees ja kui see on ees siis ei reageeri ükski nupp. Jäi veel juhendist silma selline osa leheküljel 147, For control output functions, output the manipulated variable matchedto the setting of the “MV at PV error” parameter (level 2 mode). Alarmoutput functions are activated when the upper limit is exceeded.
Comment
-
Vs: abi temperatuuri controlleri ühendamisel
Esmalt postitatud estlo poolt Vaata postitustKas võib olla,et andur ise ei sobigi sellele controllerile http://www.ebay.com/itm/NTC-10K-2M-T...item211c82af54 Kas selline andur tuleb ühendada 11 ja12 klemmi alla? Kui jah siis on nii ühendatud aga 5err ikka ees ja kui see on ees siis ei reageeri ükski nupp. Jäi veel juhendist silma selline osa leheküljel 147, For control output functions, output the manipulated variable matchedto the setting of the “MV at PV error” parameter (level 2 mode). Alarmoutput functions are activated when the upper limit is exceeded.
Kontaktidele 11 ja 12 ühendad termopaari.
Kui kasutad PT 100 takistustermomeetrit, siis ühendad anduri 12 ja 13 kontakti vahele ning 11 ja 12 kontakti vahele lisad silla.
Pikemate juhtmete ja suurema täpsuse korral kasuta kolmesoonelist juhet.
Kui kasutad kahe juhtmelist andurit teosta 12 ja 13 kontakti vaheline ühendus alles anduri vahetus läheduses.
Paljud kontrollerid suudavad kolmejuhtmelise süsteemi korral arvestada andurisse minevate juhtmete takistusega ja juhtmete takistuse muutusega.
Paljudel PT 100 ja PT 1000 anduritel on kolm juhet - valge ja kaks punast või punane ja kaks valget või sinine ja kaks rohelist või roheline ja kaks sinist või ....
On ka nelja otsaga andureid.
PT 100 takistus on 0 kraadi juures 100 oomi , PT 1000 anduri takistus on 0 kraadi juures 1000 oomi.
Kuna Sinu termoregulaator tunnistab PT 100 andurit võid regulaatori korrasolekut kontrollida umbes 100 oomise takistiga
Mina kasutan kontrollimiseks takistit täpsusklassiga 0,05% ,tavalised takistid on täpsusklassiga 10 või 20 %.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !
Comment
Comment