Tere tarkadeklubi!
Karastusahjul kahjuks andis saba vana veneaegne temperatuurikontroller. Aastaid tagasi sai kalli raha eest soetatud Omron (E5AX-A) temperatuurikontroller, kuid siiamaani seisis see kapis ning nüüd otsustasin asja uurima hakata.
Ühendasin 220V toite ning K tüüpi termopaari ning pill võttis pildi ette - isegi õiget temperatuuri näitas ning temp numbrid muutusid. Kuid ei saa aru kuidasmoodi hakkab selle pilliga toimuma ahju magnetkäiviti juhtimine.
Ainuke koht kuhu väljavõte ühendada on klemm 9 ja 10 (relee tüüp sees on E53, Q3Q4 20mA, 24VDC). Testriga mõõtes tuleb klemmidelt pidev 30V.
Kui muuta SV temperatuur kõrgemaks kui on PV temp - ning soojendada termopaari, siis aparaadis pole kuulda ühegi relee plõksimist. Ainuke releeheli tuleb Alarm1 ja Alarm2 tulukeste süttimisel. Sellest alarm1 ja alarm2 asjast pole ka aru saanus
praegu täiesti kaootiliselt lülitab neid sisse - välja olgugi et muudan alarm 12 alt väärtuseid.
Ehk kellegil on kokkupuudet olnud sellist tüüpi temperatuurikontrolleritega ning oskaks mind aidata, oleksin väga tänulik abi eest.






Parimat
Andres
Karastusahjul kahjuks andis saba vana veneaegne temperatuurikontroller. Aastaid tagasi sai kalli raha eest soetatud Omron (E5AX-A) temperatuurikontroller, kuid siiamaani seisis see kapis ning nüüd otsustasin asja uurima hakata.
Ühendasin 220V toite ning K tüüpi termopaari ning pill võttis pildi ette - isegi õiget temperatuuri näitas ning temp numbrid muutusid. Kuid ei saa aru kuidasmoodi hakkab selle pilliga toimuma ahju magnetkäiviti juhtimine.
Ainuke koht kuhu väljavõte ühendada on klemm 9 ja 10 (relee tüüp sees on E53, Q3Q4 20mA, 24VDC). Testriga mõõtes tuleb klemmidelt pidev 30V.
Kui muuta SV temperatuur kõrgemaks kui on PV temp - ning soojendada termopaari, siis aparaadis pole kuulda ühegi relee plõksimist. Ainuke releeheli tuleb Alarm1 ja Alarm2 tulukeste süttimisel. Sellest alarm1 ja alarm2 asjast pole ka aru saanus

Ehk kellegil on kokkupuudet olnud sellist tüüpi temperatuurikontrolleritega ning oskaks mind aidata, oleksin väga tänulik abi eest.
Parimat
Andres
Comment