    Mida tootja reklaamibrozüür ütleb (101); aga eriotstarbeline toode peab olema erimärgistatud, peab olema välistatud mittesihipärane kasutus. Vaadates neid tooteid, siis jääb küsimus: kuidas..
    Ka Sky.. serveri otsing ütleb:
    Do electricians use push in connectors?
    Are push in wire connectors Safe?
    Professional electricians almost never use push-in connectors, and there's a reason why. ... Wires in push-in connectors can easily turn in the hole and gradually work their way loose. And the sheer amount of metal-on-metal contact is very, very small with push-in connections, which can lead to overheating of the device.
    Olen OSX´iga ühel nõul. Seda on raske ignoreerida.
    Scott: suures maailmas tehakse ka nii: (link)
    Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

    Comment


      #17
      ahah, viitame blokeeritud juurdepääsuga materjalidele.

      pole vedrukontaktil häda midagi ja neid on igal pool. kui sa kuskil näed karbikuspaigaldist siis karbiku pistikud lülitid on kõik vedrukontaktidega. ühendus jääb nadi, kui eirad nõudeid juhtmesoone pikkusele. ja kesse neid ikka pärast paigaldamist enam tirib ja keerutab? kõvasti tirides ja keerutades saab soone kontakti vahel kätte küll

      kunagi oli nõnda, et iga aasta peab kruviühendusi kontrollimas käima ja vajadusel pingutama. temperatuuriga pidi kuvid lennast ahti mängima ja hakkama sädelema.

      Comment


        #18
        "Professional electricians almost never use push-in connectors, "
        Mõtlesin, et need tsitaadid lõppesid 15 aastat tagasi...
        Mis siis õnnetu, end elukutseliseks pidav elektrik tegema - viskab varustaja toodud ABB, Jungi, Schneideri toodangu minema? Kõik uued kaubanduskeskused, kortermajad, äripinnad, profi tehtud erakad...
        Eelpoolviidatud säästukruviühendused on tegelikult probleem, eriti säästukaablite puhul, mis on jäigad ( puudulikult lõõmutatud?).
        Lisaks on ühendused tihti lülitiga samas toosis - "raketid" sinna ei mahuks.
        Kihla ei vea aga kas mitte nõukaaegsetel korteripesadel samuti 6A peal polnud? Need, mida on kääridega "eurokaks" puuriti? Polnud kuidagi erimärgistatud.
        ​​​​​​

        -

        Comment


          #19
          Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
          temperatuuriga pidi kuvid lennast ahti mängima ja hakkama sädelema.
          Mul kaugloetaval arvestil mängisid nii, et lõpuks kukkusid kaks kruvi hoopis küljest ära.

          Comment


            #20
            Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
            Õues pideva järelvalve all saab seda varianti kasutada, tubastes tingimustes ei tohi vist enam jootmist kasutada.
            Jootmine otseselt keelatud ei ole, aga on tunnistatud mittesoovitavaks. Vahet ei ole, kas toas või õues.

            Comment


              #21
              Äkki saab ka põhjendada, miks see oleks mittesoovitav.
              Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
              Konfutsius

              Comment


                #22
                Mul on vastupidi teemaalgatajale, boilerile pistiku/pesa asemel Viko lambilüliti ning see pole veel maha põlenud. Varasemal täiesti noname'il põlesid mõne aastaga kontaktid aga Viko on siiani kestnud.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.

                Comment


                  #23
                  Esmalt postitatud OSX poolt Vaata postitust
                  miks see oleks mittesoovitav.
                  Põhjuseid on palju:
                  Ei ole visuaalselt hästi kontrollitav (külmjoode)
                  Sõltub väga palju jootja oskustest
                  Aeglane, nõuab eritööriistu (jootekolb, tina, räbusti)
                  Ohtlik, näiteks redeli peal kuum jootekolb jms.

                  Comment


                    #24
                    Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
                    kunagi oli nõnda, et iga aasta peab kruviühendusi kontrollimas käima ja vajadusel pingutama. temperatuuriga pidi kuvid lennast ahti mängima ja hakkama sädelema.
                    90ndte algul sai elektrit veetud ja kõik jätkamised tehtud nende väikeste kruvidega vasktorudega aga lisaks sai auk veel tina täis lastud.
                    Ca 30 aastat on möödas aga logisema pole hakanud , veel.

                    Tinutamine on muidugi väga keeruline aga aegapidi saab selgeks.
                    Jootmisoskus on ka abiks

                    *****
                    Häid Jõule ja
                    tinapanemist.

                    Comment


                      #25
                      Kanade jootmisel võib abiks olla selline jootur : https://hansashop.eu/et/lemmikumaail...udele-11l.html
                      Eesti keel on tore keel.

                      Pingevabasid pühi!
                      -

                      Comment


                        #26
                        Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
                        kõik jätkamised tehtud nende väikeste kruvidega vasktorudega
                        Tänapäeval veetakse enamasti pistikupesadest ja lülititest läbijooksvalt ilma harukarpideta. Lülititel ja pistikupesadel on topelt ühendusklemmid.

                        Comment


                          #27
                          Kunagi vene aja lõpul sai elektrik oldud, siis kasutasime vaskjuhtmete liitmiseks käsikaarkeevitust söeelektroodiga, tegime seda kohtades kus oli ette näha et neid liitmikke enam rohkem ei muudeta, st. põhiliselt elumajad. Tööstuses ja alajaamades muidugi poltliited. Kaablikingad jootsime täis (kes seda üritab hakata paralleelitama kanakasvatuse eripäradega, otsigu siis selleks kohasem foorum valmis). Lülitid, pesad jne olid tollal reeglina pisipoltliited (vedruseibidega!), ses osas ei tekkinud isegi küsimust mida kasutada. Kõik teadsid et härra Amprile meeldib korralik ühendus. Teades hr. Amprit praegu, ei ole ta seisukohad muutunud, aga näib et maailm tema ümber on kuidagi kõverdumas, saagi aru kas lolluse või naeru kätte, aga on nigu on.
                          Kui et elektriku tase on karta redelil kuuma jootekolbi, siis kuidagi nagu ei usukski et nii saab olla, kuid olen ise ka selliseid kohanud, oma imestuseks - lausa ime mida peen spetsialiseerumine kaasa toob...
                          Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
                          Konfutsius

                          Comment


                            #28
                            12 punkti!

                            Comment


                              #29
                              Reeglid on kummalised asjad. Keegi kunagi ütles, et juhtide tinaseguga liitmine on "jootmine" ja nüüd tehnilise taibuga inimesed nokivad tähti, et tinutamine vale, jootmine õige? Jootmine on põhimõtteliselt sarnane termin, mis "lambipirn". Humanitaar vaatab - tina kaob kiudjuhtme sisse - järelikult "juhe joob tina" - joodetakse juhet?
                              PS. Poltliited pole kadunud kuhugi. Nagu ka lattjuhid ja sularid. Lihtsalt iga asi omal kohal. Tootearendus?
                              Keegi ei keela harutoosis juhtmeid "zakrutkasse" väänata ja üle joota, termokahanev ka peale - "igavene". Keevitati nõuka ajal põhiselt alu sest vaske polnud. Aga probleemiks tulid uued aspektid.
                              -

                              Comment


                                #30
                                See kõik ongi PEENHÄÄLESTAJATE saavutus! Viia asjake nii piiripeale kui võimalik ja tootmine saavutab hinnavõidu, mille lõppkokkuvõtes maksab mitmekordselt kinni lõpptarbija! OSX Sulle Aplaus!