Teade

Collapse

Foorumi reeglid.

Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less

Küsimusi kolmefaasilise voolu kohta

Collapse
X
 
  • Filter
  • Kellaaeg
  • Show
Clear All
new posts

    Küsimusi kolmefaasilise voolu kohta

    1. Ütleme, et kortermajal on olemas kolmefaasiline liitumispunkt. Kas tehniliselt tähendab see üldjuhul seda, et kortermajja jõuab alajaamast neli juhet, millest kolm on faasid ja üks neutraal? Kolmefaasilise vooluga korterini aga viiakse viis juhet(3x faas, neutraal ja maandus)?

    2. Kui kortermaja liitumispunktis on peakaitse suurusega 60 A ja ühel kolme faasi peale viidud korteril 3x 20 A kaitse, siis kas see üks korter saab teoorias "ära kulutada" kogu kortermajale ette nähtud voolu?

    3. Kas kolmefaasilise ühenduse korral ühendatakse osa elektrit tarbivaid seadmeid korteris lihtsalt ühe faasijuhtme taha, teised teise faasijuhtme taha ning kolmandad kolmanda külge?

    #2
    1) Kolm faasi ja PEN tuleb majja.

    2) See korter saab teoreetiliselt ära kulutada kolmandiku majale mõeldud võimsusest. Maja peakaitse on 3x 60A.

    3) Viisakas oleks jagada võimalikult võrdselt koormused ära.
    73lpiC3kCzI 1hz9KtdUAoU FHo6rXLHNTU
    ATiP1pN4XeM

    Comment


      #3
      Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
      1) Kolm faasi ja PEN tuleb majja.
      Selge. Ehk siis vist allolev skeem?

      Click image for larger version

Name:	TN-C-S-juhistik.png
Views:	679
Size:	43,1 KB
ID:	1120021



















      Saan ma õigesti aru, et sedasorti edastussüsteemi puhul toimib maandus ka siis kui näiteks kortermaja maanduslatilt pole korrektselt maandust teostatud?


      Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
      2) See korter saab teoreetiliselt ära kulutada kolmandiku majale mõeldud võimsusest. Maja peakaitse on 3x 60A.
      Olgu. Ehk siis igalt faasilt 20 A. Kas need korterid, mis ei ole kolme faasi peale viidud, kasutavad kõik esimest faasi ning asuvad tolle faasi 60 A kaitse taga? Samas kui ainsana kolme faasi peale viidud korter kasutaks üksinda ka teist ja kolmandat faasi?


      Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
      3) Viisakas oleks jagada võimalikult võrdselt koormused ära.
      Selge. Kõigi korteris olevate elektriseadmeteni jõuab tegelikult niiöelda tavaline ühefaasiline vool?

      Comment


        #4
        Kui korterid on ühefaasilisel toitel, siis jagatakse need faaside vahel ära.

        Comment


          #5
          Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
          Kui korterid on ühefaasilisel toitel, siis jagatakse need faaside vahel ära.
          Selge. Seega kui Elektrilevi tegi kortermajale kolmefaasilise liitumise, siis nemad jagasid korterid faaside vahel ära?

          Comment


            #6
            Projekteerija, kes projekteeris üleviimise 3F süsteemile jagas korterid ära, mitte Elektrilevi. Kuigi tãnapäeval tehakse sellisel juhul enamasti korterite toited ka kolmefaasilised.