Kas tüüpilistele majapidamises olevatele tarbijatele võiks kuidagi halvasti mõjuda selline faaside vaheline ümber lülitamine NO/NC kontakte omava kontaktoriga? Ja kas 250V pingele märgitud kontaktoriga sedasi lülitada oleks okei? Kahe äärmise pini vahel mida lülitatakse jääks tegelikult faasidevaheline pinge, kas mingit kaarleegi teemat ei või õhku kerkida sedasi?
Teade
Collapse
Foorumi reeglid.
Foorumi reeglistik on uuendatud. Palume tutvuda ja arvesse võtta.
See more
See less
Erinevate faaside vaheline lülitus
Collapse
X
-
Pigem põletab kaarleek kogu kupatuse maha, pinge on kah suurem lubatavast. Muidugi sõltub ka voolust/võimsusest.
Ups ajab faasi enne sünkrooni kui samasugune lüliti lülitab upsi muunduri võrgutoite peale, see tagab et lülitamise hetkel on pingeerinevus minimaalne. Kaks faasi on liiga suure erinevusega.
Pigem tuleks panna kaks kontaktorit, üks lülitatakse välja, oodatakse et kaarleek ära kustub, võimalik et oleks vaja ka pinget mõõta et tuvastada kaarleegi katkemine, ja alles siis lülitada teine kontaktor sisse.
-
Tegelikult oleks mõte kasutada majapidamises mingite tarbijate vahel lülitust võrgust tuleneva 230V ja tavalise 12V-230V inverteri vahel sedasi. Kui aku tühi, siis lülituks see inverteripoolne kontakt teistpidi ja edasi hakkaks toide uuesti automaatselt võrgust tulema. Kui kasutada seal 400V võimaldavat NO/NC lülitust, kas siis oleks selline lahendus vastuvõetav? Sedasi ühise jalaga NO/NC kontaktori puhul see asi ka hea, et mingi rikke või kontaktide kinni jäämise korral poleks faaside omavaheline kokku saamine võimalik.otsija
Comment
-
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustTegelikult ...
NO/NC kontaktori puhul see asi ka hea, et mingi rikke või kontaktide kinni jäämise korral ..
Neid on.. käsijuhitavaid, automaatseid, poolautomaatseid, dip-progetaivaid, arvutiprogetavaid, robotvõrgus töötavaid, arvutivõrgus töötavaid jne-jne.
Ja, soovitus on: kui asjaoludega polda kursis, kohe teps mitte siis.. on kõige mõistlikum asjad sinnapaika jätta ja tegeleda sootuks millegi muuga.
See asjaolu on ka nendesamade detailide manualides kirjas: kui ei jaga, kogemusi pole = siis ära näpi ja ära areta mitte midagi sellist (see asjaolu on seal tavaliselt ära märgitud tumedas ja rasvases kirjas.).
Üks selline näiteks näeb välja "Link" , ehk kui midagi katlast näed ja ei tea täpselt mis see on- siis ära näpi.
Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Comment
-
Ühise kontaktiga NO/NC puhul saakski probleemiks olla ainult kas kaarleek, mistõttu kuidagi faasid seal omavahel seetõttu kohtuvad või see ümberlülituse tõttu faaside erinevus, et kuidas see mõjuda võiks. Samas olen kuulnud, et UPS-ide sees on sarnane lülitus, mis lülitab sedasi õigel hetkel, et siinuse erinevus põhimõtteliselt tajutav ei olegi väljundis, oskab keegi viidata mõnele sellisele ümberlülituslahendusele, ehk mõni valmistükk isegi olemas? Äkki see lingil viidatud vidin teebki täpselt sedasama automaatselt ja õigel hetkel?otsija
Comment
-
"Zero crossing control" on selle asja nimi mis siinuse nullpunktis lülituse teeb. Kasutatakse seda nö. häirevabaks lülitamiseks. On meil olnud tootmiseski sellise lahendusega seadmeid.
Triac või triac ja relee kontaktid paralleelis on lülitiks. Säästab ka relee kontakte.
On-off lülitis on seda suht lihtne kasutada, kahe faasi vahel lülitades läheb päris keeruliseks, ühe triaci-relee komplektiga ei mängi kuidagi välja, lisaks juhtahel. Aga tehtav kindlasti on.viimati muutis kasutaja tcumen; 18 m 2024, 07:58.
Comment
-
Seal poleks otseselt kahe võrgust tuleneva faasi selline lülitus, vaid võrgu ja inverteri, ehk siis relee lülituks sel hetkel, mil võrgufaas ja inverteri faas oleks nullpunktis näiteks. Samas jah tavaline inverter kui juhtumisi sagedus suht täpne juhtub olema, siis see nullpunktide kokkusattumine ei pruugigi niisama kiirelt tekkida, võibolla nii täpselt paigas, et mitu minutit kulgeb vastandfaasis, enne kui samasse nullpunkti ujuks.otsija
Comment
-
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustTegelikult oleks mõte kasutada majapidamises mingite tarbijate vahel lülitust võrgust tuleneva 230V ja tavalise 12V-230V inverteri vahel sedasi. Kui aku tühi, siis lülituks see inverteripoolne kontakt teistpidi ja edasi hakkaks toide uuesti automaatselt võrgust tulema. Kui kasutada seal 400V võimaldavat NO/NC lülitust, kas siis oleks selline lahendus vastuvõetav? Sedasi ühise jalaga NO/NC kontaktori puhul see asi ka hea, et mingi rikke või kontaktide kinni jäämise korral poleks faaside omavaheline kokku saamine võimalik.
Kui käigus genekas mis pannakse tööle voolu kadumisel siis töötab ka esimene ümberlüliti praktikas. Ja pärast voolu tagasi tulekut, tavavoolu peale lülitamiseks tuleb genekas enne ümberlülitamist seisma jätta.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Comment